Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Фазировка двух трансформаторов http://220forum.ru/viewtopic.php?f=24&t=5065 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Евгений Ткачев [ 09 окт 2017, 14:35 ] |
Заголовок сообщения: | Фазировка двух трансформаторов |
Добрый день. Подскажите возможна ли работа в паралель по низкой стороне трансформатора 10/0,4 кВ и транс-ра 6/0,4 кВ. Напряжение на низкой стороне, схемы соединений обмоток у обоих одинаковые. |
Автор: | dcent25 [ 11 окт 2017, 16:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Фазировка двух трансформаторов |
Не возможно!!! |
Автор: | zernomor [ 16 окт 2017, 05:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Фазировка двух трансформаторов |
Нельзя параллелить трансформаторы 10/0,4 кВ и 6/0,4 кВ. Непременным условием параллельной работы трансформаторов, является равенство первичных и вторичных напряжений. Из этого же условия вытекает равенство коэффициентов трансформации (согласно Правил Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей (ПТЭЭП), разница между ними должна быть в диапазоне ±0,5%). |
Автор: | PaninGen [ 25 сен 2018, 00:49 ] |
Заголовок сообщения: | Фазировка двух трансформаторов |
Топикстартеру. Хотите - читайте все умные рассуждения здесь, хотите - нет, но эти два трансформатора вы можете смело соединить параллельно. Единственное условие - правильно сфазировать выходы. Как - соединяете вместе по одному проводу от каждого трансформатора и меряете напряжение между двумя оставшимися. Если оно стремится к нулю, то все отлично, можно соединить вместе два оставшихся вывода. Если нет - то у одного из трансформаторов выводы меняете местами. И не надо городить никакого огорода из диодов и диодных мостов. P.S. Для тех, кто в танке - у топикстартера два одинаковых трансформатора. |
Автор: | k-igor [ 25 сен 2018, 06:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Фазировка двух трансформаторов |
PaninGen писал(а): Топикстартеру. Хотите - читайте все умные рассуждения здесь, хотите - нет, но эти два трансформатора вы можете смело соединить параллельно. Единственное условие - правильно сфазировать выходы. Как - соединяете вместе по одному проводу от каждого трансформатора и меряете напряжение между двумя оставшимися. Если оно стремится к нулю, то все отлично, можно соединить вместе два оставшихся вывода. Если нет - то у одного из трансформаторов выводы меняете местами. И не надо городить никакого огорода из диодов и диодных мостов. P.S. Для тех, кто в танке - у топикстартера два одинаковых трансформатора. Вас не смущает, что один трансформатор на 10кВ, а второй на 6кВ? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |