Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Фазировка двух трансформаторов
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=24&t=5065
Страница 1 из 1

Автор:  Евгений Ткачев [ 09 окт 2017, 14:35 ]
Заголовок сообщения:  Фазировка двух трансформаторов

Добрый день. Подскажите возможна ли работа в паралель по низкой стороне трансформатора 10/0,4 кВ и транс-ра 6/0,4 кВ. Напряжение на низкой стороне, схемы соединений обмоток у обоих одинаковые.

Автор:  dcent25 [ 11 окт 2017, 16:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Фазировка двух трансформаторов

Не возможно!!!

Автор:  zernomor [ 16 окт 2017, 05:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Фазировка двух трансформаторов

Нельзя параллелить трансформаторы 10/0,4 кВ и 6/0,4 кВ. Непременным условием параллельной работы трансформаторов, является равенство первичных и вторичных напряжений.
Из этого же условия вытекает равенство коэффициентов трансформации (согласно Правил Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей (ПТЭЭП), разница между ними должна быть в диапазоне ±0,5%).

Автор:  PaninGen [ 25 сен 2018, 00:49 ]
Заголовок сообщения:  Фазировка двух трансформаторов

Топикстартеру.
Хотите - читайте все умные рассуждения здесь, хотите - нет, но эти два трансформатора вы можете смело соединить параллельно. Единственное условие - правильно сфазировать выходы. Как - соединяете вместе по одному проводу от каждого трансформатора и меряете напряжение между двумя оставшимися. Если оно стремится к нулю, то все отлично, можно соединить вместе два оставшихся вывода. Если нет - то у одного из трансформаторов выводы меняете местами. И не надо городить никакого огорода из диодов и диодных мостов.
P.S. Для тех, кто в танке - у топикстартера два одинаковых трансформатора.

Автор:  k-igor [ 25 сен 2018, 06:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Фазировка двух трансформаторов

PaninGen писал(а):
Топикстартеру.
Хотите - читайте все умные рассуждения здесь, хотите - нет, но эти два трансформатора вы можете смело соединить параллельно. Единственное условие - правильно сфазировать выходы. Как - соединяете вместе по одному проводу от каждого трансформатора и меряете напряжение между двумя оставшимися. Если оно стремится к нулю, то все отлично, можно соединить вместе два оставшихся вывода. Если нет - то у одного из трансформаторов выводы меняете местами. И не надо городить никакого огорода из диодов и диодных мостов.
P.S. Для тех, кто в танке - у топикстартера два одинаковых трансформатора.

Вас не смущает, что один трансформатор на 10кВ, а второй на 6кВ?

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC