Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 09:54

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Трудности выбора КТП+РП на три ВВ ввода
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 06:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 июл 2017, 14:28
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Требуется выбрать КТП-2х250кВА 6/0,4 кВ, совмещенную с РП на 10 камер. КТП должна быть в металлическом корпусе, чтобы можно было установить на повышенный свайный фундамент. РП на 3 ВВ ввода, 3 секции с ручным секционированием. Скорее всего в РП должны помещаться камеры КСО. Самому найти не удается, но говорят, что кто-то видел тех, кто знает того, кто наблюдал данное явление на яву. Возможно, это было самодельное изобретение сетей.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Трудности выбора КТП+РП на три ВВ ввода
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 07:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
c0gnitive писал(а):
Требуется выбрать КТП-2х250кВА 6/0,4 кВ, совмещенную с РП на 10 камер. КТП должна быть в металлическом корпусе, чтобы можно было установить на повышенный свайный фундамент. РП на 3 ВВ ввода, 3 секции с ручным секционированием. Скорее всего в РП должны помещаться камеры КСО. Самому найти не удается, но говорят, что кто-то видел тех, кто знает того, кто наблюдал данное явление на яву. Возможно, это было самодельное изобретение сетей.

КТП хотите с коридором обслуживания?
Может посмотреть что-то вроде КТП блочного типа из сэндвич панелей? Может их можно тоже поставить на свайный фундамент...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трудности выбора КТП+РП на три ВВ ввода
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 10:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 авг 2017, 10:29
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
наш вариант http://redktp.ru/product/377/


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика