Jake писал(а):
Добрый день!В шахте у нас напряжение не 380 В, а аж целых 470В. И на низкой стороне трансформатора у нас показывала 270-275В.
Чем замеряли напряжение?
Jake писал(а):
Связи с этим не смогли подключить оборудования.
Какое оборудование на какое напряжение и количество фаз?
Jake писал(а):
Но среди нас был один дядька электротехник, который сделал следующие действия и вуаля, появилась долгожданный 220В. Он подключил на высокой стороне трансформатора не три жилы трехфазного кабеля, а только две.
Могу только сказать
"Позор Виктору Перестукину !"....
Jake писал(а):
И на низкой стороне получилось примерно 220В. Подключили оборудования все заработала,
Какое оборудование заработала...?
Jake писал(а):
но только ИБП не включился. ИБП у нас APC Smart-UPS 1500VA. Пробовали заменить ИБП, но безрезультатно.
Так заряд ИБП три часа ,а работа 5-16мин.....
Jake писал(а):
Вопрос почему ИБП не работала когда на трансформаторе было подключено только две жилы трехфазного кабеля?
Чем замеряли напряжение?!!!
Амплитуда напряжения не изменилась....Jake писал(а):
После перемотали обмотки трансформатора, чтобы сделать напряжения из 470 220В. Обратно установили и подключили теперь все три жилы трехфазного кабеля. Выдал ровно 220В icon_biggrin.gif. ИБП тоже заработал с первого раза.
А почему бы не разобраться в ненормальном напряжении? Сгорит ваша шахта синим пламенем с такими переделками!!!!