Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Помогите разобраться с трансформатором.
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=24&t=4878
Страница 1 из 1

Автор:  Jake [ 31 май 2017, 04:15 ]
Заголовок сообщения:  Помогите разобраться с трансформатором.

Добрый день!
Хочется узнать причины одной проблемы, которая не дает спокойно спать. Не давно по работе установили понижающий трансформатор ТСЗИ 6,3 380/220/127 в шахте. На трансформаторе схема подключения высокой стороны треугольник, а на низкой звезда. В шахте у нас напряжение не 380 В, а аж целых 470В. И на низкой стороне трансформатора у нас показывала 270-275В. Связи с этим не смогли подключить оборудования. Но среди нас был один дядька электротехник, который сделал следующие действия и вуаля, появилась долгожданный 220В. Он подключил на высокой стороне трансформатора не три жилы трехфазного кабеля, а только две. И на низкой стороне получилось примерно 220В. Подключили оборудования все заработала, но только ИБП не включился. ИБП у нас APC Smart-UPS 1500VA. Пробовали заменить ИБП, но безрезультатно. После перемотали обмотки трансформатора, чтобы сделать напряжения из 470 220В. Обратно установили и подключили теперь все три жилы трехфазного кабеля. Выдал ровно 220В icon_biggrin.gif. ИБП тоже заработал с первого раза.
Вопрос почему ИБП не работала когда на трансформаторе было подключено только две жилы трехфазного кабеля?

Автор:  zernomor [ 02 окт 2017, 09:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите разобраться с трансформатором.

Уникальная у вас шахта! Откуда 470 Вольт? Стандартные напряжения 127: 220; 380, 660 В. Чтобы получить 470 В надо сильно постараться - изготовить трансформатор по спец.заказу. Только зачем? Силовое оборудование в шахте всё равно на 380 или 660 В. Или двигатели тоже по спец.заказу на 470 В? Похоже на абсурд.

Автор:  dcent25 [ 02 окт 2017, 17:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите разобраться с трансформатором.

Jake писал(а):
Добрый день!В шахте у нас напряжение не 380 В, а аж целых 470В. И на низкой стороне трансформатора у нас показывала 270-275В.
Чем замеряли напряжение?
Jake писал(а):
Связи с этим не смогли подключить оборудования.
Какое оборудование на какое напряжение и количество фаз?
Jake писал(а):
Но среди нас был один дядька электротехник, который сделал следующие действия и вуаля, появилась долгожданный 220В. Он подключил на высокой стороне трансформатора не три жилы трехфазного кабеля, а только две.
Могу только сказать"Позор Виктору Перестукину !"....
Jake писал(а):
И на низкой стороне получилось примерно 220В. Подключили оборудования все заработала,
Какое оборудование заработала...?
Jake писал(а):
но только ИБП не включился. ИБП у нас APC Smart-UPS 1500VA. Пробовали заменить ИБП, но безрезультатно.
Так заряд ИБП три часа ,а работа 5-16мин.....
Jake писал(а):
Вопрос почему ИБП не работала когда на трансформаторе было подключено только две жилы трехфазного кабеля?
Чем замеряли напряжение?!!!
Амплитуда напряжения не изменилась....
Jake писал(а):
После перемотали обмотки трансформатора, чтобы сделать напряжения из 470 220В. Обратно установили и подключили теперь все три жилы трехфазного кабеля. Выдал ровно 220В icon_biggrin.gif. ИБП тоже заработал с первого раза.
А почему бы не разобраться в ненормальном напряжении? Сгорит ваша шахта синим пламенем с такими переделками!!!!

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/