Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 08:26

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с трансформатором.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 04:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 май 2017, 04:12
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!
Хочется узнать причины одной проблемы, которая не дает спокойно спать. Не давно по работе установили понижающий трансформатор ТСЗИ 6,3 380/220/127 в шахте. На трансформаторе схема подключения высокой стороны треугольник, а на низкой звезда. В шахте у нас напряжение не 380 В, а аж целых 470В. И на низкой стороне трансформатора у нас показывала 270-275В. Связи с этим не смогли подключить оборудования. Но среди нас был один дядька электротехник, который сделал следующие действия и вуаля, появилась долгожданный 220В. Он подключил на высокой стороне трансформатора не три жилы трехфазного кабеля, а только две. И на низкой стороне получилось примерно 220В. Подключили оборудования все заработала, но только ИБП не включился. ИБП у нас APC Smart-UPS 1500VA. Пробовали заменить ИБП, но безрезультатно. После перемотали обмотки трансформатора, чтобы сделать напряжения из 470 220В. Обратно установили и подключили теперь все три жилы трехфазного кабеля. Выдал ровно 220В icon_biggrin.gif. ИБП тоже заработал с первого раза.
Вопрос почему ИБП не работала когда на трансформаторе было подключено только две жилы трехфазного кабеля?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с трансформатором.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 09:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 окт 2017, 05:11
Сообщений: 9
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Уникальная у вас шахта! Откуда 470 Вольт? Стандартные напряжения 127: 220; 380, 660 В. Чтобы получить 470 В надо сильно постараться - изготовить трансформатор по спец.заказу. Только зачем? Силовое оборудование в шахте всё равно на 380 или 660 В. Или двигатели тоже по спец.заказу на 470 В? Похоже на абсурд.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с трансформатором.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 17:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Jake писал(а):
Добрый день!В шахте у нас напряжение не 380 В, а аж целых 470В. И на низкой стороне трансформатора у нас показывала 270-275В.
Чем замеряли напряжение?
Jake писал(а):
Связи с этим не смогли подключить оборудования.
Какое оборудование на какое напряжение и количество фаз?
Jake писал(а):
Но среди нас был один дядька электротехник, который сделал следующие действия и вуаля, появилась долгожданный 220В. Он подключил на высокой стороне трансформатора не три жилы трехфазного кабеля, а только две.
Могу только сказать"Позор Виктору Перестукину !"....
Jake писал(а):
И на низкой стороне получилось примерно 220В. Подключили оборудования все заработала,
Какое оборудование заработала...?
Jake писал(а):
но только ИБП не включился. ИБП у нас APC Smart-UPS 1500VA. Пробовали заменить ИБП, но безрезультатно.
Так заряд ИБП три часа ,а работа 5-16мин.....
Jake писал(а):
Вопрос почему ИБП не работала когда на трансформаторе было подключено только две жилы трехфазного кабеля?
Чем замеряли напряжение?!!!
Амплитуда напряжения не изменилась....
Jake писал(а):
После перемотали обмотки трансформатора, чтобы сделать напряжения из 470 220В. Обратно установили и подключили теперь все три жилы трехфазного кабеля. Выдал ровно 220В icon_biggrin.gif. ИБП тоже заработал с первого раза.
А почему бы не разобраться в ненормальном напряжении? Сгорит ваша шахта синим пламенем с такими переделками!!!!


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме