Автор: | Roman [ 25 май 2011, 19:13 ] |
Заголовок сообщения: | Условное обозначение силового трансформатора |
Как расшифровывается буквенное обозначение силового трансформатора ТМ-320/10 ? |
Автор: | k-igor [ 25 май 2011, 19:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Условное обозначение силового трансформатора |
Roman писал(а): Как расшифровывается буквенное обозначение силового трансформатора ТМ-320/10 ? Условные обозначения типов трансформаторов включают буквенное обозначение, характеризующее: -тип трансформатора; -число фаз; -вид охлаждения, число обмоток; -вид переключения ответвлений; -обозначение номинальной мощности; -класс напряжения. ТМ-320/10 — трехфазный трансформатор с естественным масляным охлаждением мощностью 320 кВ А и высшим напряжением 10 кВ, |
Автор: | Roman [ 25 май 2011, 19:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Условное обозначение силового трансформатора |
Где можно найти подробную расшифровку трансформатора? |
Автор: | Proektant [ 25 май 2011, 19:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Условное обозначение силового трансформатора |
Roman писал(а): Где можно найти подробную расшифровку трансформатора? Буквенное обозначение трансформатора содержит следующие данные в указанном порядке: число фаз — для трехфазных Т; О — однофазный; вид охлаждения — естественная циркуляция воздуха и масла М, естественное воздушное при открытом исполнении С, естественное воздушное при защищенном исполнении СЗ; принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла Д; число обмоток — трехобмоточный трансформатор Т; выполнение одной обмотки с устройством РГЩ обозначают буквой Н. Трансформатор с расщепленной обмоткой НН обозначают буквой Р (например ТРДН). Исполнение трансформатора для собственных нужд электростанций обозначают буквой С (например, ТРДНС); Г — грузоупорное исполнение. Для обозначения автотрансформатора добавляют букву А впереди букв, указанных выше. Исполнение трансформатора с естественным масляным охлаждением с защитой при помощи азотной подушки, без расширителя, обозначают дополнительной буквой 3 после вида охлаждения (например, ТМЗ). В цифровом обозначении в виде дроби указывают номинальную мощность в киловольт-амперах (числитель) и класс напряжения обмотки ВН в киловольтах (знаменатель). Мощность указывается полная в киловольт-амперах, так как его активная мощность зависит от коэффициента мощности потребителя и поэтому может изменяться. |