Заголовок сообщения: Re: Подскажите: как сделать схему с 1ктп/2 ввода/2вывода
Добавлено: 17 янв 2017, 14:43
Зарегистрирован: 16 янв 2017, 22:12 Сообщений: 9 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
zoom090 писал(а):
Как правильно отобразить схему 1-КТП с 2 взаморезервируемыми вводами ВЛ-10кВ?
Посмотрите в каталоге схему КТП проходного типа. На высокой стороне у вас должно быть 2 ячейки.
Я уже просматривал такую схему, но стал вопрос, как сделать автоматическое переключение на резервный ввод, при отключении основного между секциями? Достаточно ли поставить секционный выключатель Спасибо заранее.
Заголовок сообщения: Re: Подскажите: как сделать схему с 1ктп/2 ввода/2вывода
Добавлено: 17 янв 2017, 15:37
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
zoom090 писал(а):
k-igor писал(а):
zoom090 писал(а):
Как правильно отобразить схему 1-КТП с 2 взаморезервируемыми вводами ВЛ-10кВ?
Посмотрите в каталоге схему КТП проходного типа. На высокой стороне у вас должно быть 2 ячейки.
Я уже просматривал такую схему, но стал вопрос, как сделать автоматическое переключение на резервный ввод, при отключении основного между секциями? Достаточно ли поставить секционный выключатель Спасибо заранее.
Дорогое будет удовольствие. Придется ставить выключатели с приводами и делать АВР.
Заголовок сообщения: Re: Подскажите: как сделать схему с 1ктп/2 ввода/2вывода
Добавлено: 17 янв 2017, 19:22
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
zoom090 писал(а):
Не дороже покупки ТП, да и место не позволяет Вопрос №1 Как правильно это отобразить? Впервые столкнулся
Какая у вас ТП? Какие ячейки высокого напряжения? Мне надо было однажды поставить камеру КСО с выключателем нагрузки с приводом. Я был в шоке, когда мне сказали, что стоимость этой камеры увеличилась по-моему в 8 раз!
Заголовок сообщения: Re: Подскажите: как сделать схему с 1ктп/2 ввода/2вывода
Добавлено: 17 янв 2017, 19:44
Зарегистрирован: 16 янв 2017, 22:12 Сообщений: 9 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
zoom090 писал(а):
Не дороже покупки ТП, да и место не позволяет Вопрос №1 Как правильно это отобразить? Впервые столкнулся
Какая у вас ТП? Какие ячейки высокого напряжения? Мне надо было однажды поставить камеру КСО с выключателем нагрузки с приводом. Я был в шоке, когда мне сказали, что стоимость этой камеры увеличилась по-моему в 8 раз!
ТП проектируемая, должна питать многоквартирный дом по 2категории. Но заказчик хочет одинарный КТП 400кВА.
Заголовок сообщения: Re: Подскажите: как сделать схему с 1ктп/2 ввода/2вывода
Добавлено: 17 янв 2017, 20:16
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
zoom090 писал(а):
k-igor писал(а):
zoom090 писал(а):
Не дороже покупки ТП, да и место не позволяет Вопрос №1 Как правильно это отобразить? Впервые столкнулся
Какая у вас ТП? Какие ячейки высокого напряжения? Мне надо было однажды поставить камеру КСО с выключателем нагрузки с приводом. Я был в шоке, когда мне сказали, что стоимость этой камеры увеличилась по-моему в 8 раз!
ТП проектируемая, должна питать многоквартирный дом по 2категории. Но заказчик хочет одинарный КТП 400кВА.
Я имел ввиду тип.... В бетонном корпусе, киоскового типа... Какие камеры? КСО?
Заголовок сообщения: Re: Подскажите: как сделать схему с 1ктп/2 ввода/2вывода
Добавлено: 17 янв 2017, 20:26
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
zoom090 писал(а):
Оцените, поправьте, подскажите
Очень похожа схема трансформаторной подстанции киоскового типа. Мне кажется не получится вам сделать АВР на этом оборудовании. Возможно, нужно ставить ТП в бетонном корпусе и комплектовать камерами КСО или их аналогами, чтобы можно было поставить выключатели с приводами. Может быть даже 4 ячейки у вас будет: 2 линейные, трансформаторная +АВР...надо проверять.