 Заголовок сообщения: ТСЛ 2500-6/0,69
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 05:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38
Сообщений: 131
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! имеется ТСЛ 2500-6/0,69. ном. ток обм. ВН = 240,6А, обм. НН в 6/0,69 = 2092А.
Сейчас прискакал товарищ(со словами тыж проектировщик) и спросил возможно ли на сторону ВН кинуть кабель ВВГнг-LS 3х120 6 кВ(мж)? Подскажите пожалуйста кто понимает в этом


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ТСЛ 2500-6/0,69
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 08:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Project писал(а):
Добрый день! имеется ТСЛ 2500-6/0,69. ном. ток обм. ВН = 240,6А, обм. НН в 6/0,69 = 2092А.
Сейчас прискакал товарищ(со словами тыж проектировщик) и спросил возможно ли на сторону ВН кинуть кабель ВВГнг-LS 3х120 6 кВ(мж)? Подскажите пожалуйста кто понимает в этом

А какой предохранитель стоит на линии?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ТСЛ 2500-6/0,69
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 09:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38
Сообщений: 131
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вот этого не могу сказать(


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ТСЛ 2500-6/0,69
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 09:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38
Сообщений: 131
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
потому что не знаю


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ТСЛ 2500-6/0,69
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 10:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Пример выбора сечения кабеля 10кВ

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ТСЛ 2500-6/0,69
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 10:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38
Сообщений: 131
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика