Автор:  k-igor [ 13 сен 2016, 09:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор трансформатора тока

Стажер писал(а):
как он выбирается?))) не регайте меня) я только учусь) помогите)

Давайте сначала)
1 Сколько приводов? 24 шт.?
2 Какое напряжение? 24В?
3 Какая мощность (потребляемый ток) одного привода?

Автор:  Стажер [ 13 сен 2016, 10:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор трансформатора тока

k-igor писал(а):
Стажер писал(а):
как он выбирается?))) не регайте меня) я только учусь) помогите)

Давайте сначала)
1 Сколько приводов? 24 шт.?
2 Какое напряжение? 24В?
3 Какая мощность (потребляемый ток) одного привода?

1-22 шт они распределены по 4 линиям L1=4 шт, L2=4 шт, L3=7 шт, L4= 7 штук.
2- 220в
3-24в 1А
:roll:

Автор:  k-igor [ 13 сен 2016, 10:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор трансформатора тока

Стажер писал(а):
k-igor писал(а):
Стажер писал(а):
как он выбирается?))) не регайте меня) я только учусь) помогите)

Давайте сначала)
1 Сколько приводов? 24 шт.?
2 Какое напряжение? 24В?
3 Какая мощность (потребляемый ток) одного привода?

1-22 шт они распределены по 4 линиям L1=4 шт, L2=4 шт, L3=7 шт, L4= 7 штук.
2- 220в
3-24в 1А
:roll:

Р=24*22=528Вт - мощность понижающего трансформатора.
1 Вы можете поставить один общий понижающий трансформатор на 4 группы мощностью - 220/24В 0,63кВА
2 Можете поставить на каждую группу ( или общий на 2 группы) свой трансформатор меньшей мощности. Например, 4+7 - 0,4кВА и 4+7 - 0,4кВА.

Автор:  Стажер [ 13 сен 2016, 10:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор трансформатора тока

Цитата:
Р=24*22=528Вт - мощность понижающего трансформатора.
1 Вы можете поставить один общий понижающий трансформатор на 4 группы мощностью - 220/24В 0,63кВА
2 Можете поставить на каждую группу ( или общий на 2 группы) свой трансформатор меньшей мощности. Например, 4+7 - 0,4кВА и 4+7 - 0,4кВА.

Проще наверно поставить один, ваше мнение какое?

Автор:  k-igor [ 13 сен 2016, 10:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор трансформатора тока

Стажер писал(а):
Р=24*22=528Вт - мощность понижающего трансформатора.
1 Вы можете поставить один общий понижающий трансформатор на 4 группы мощностью - 220/24В 0,63кВА
2 Можете поставить на каждую группу ( или общий на 2 группы) свой трансформатор меньшей мощности. Например, 4+7 - 0,4кВА и 4+7 - 0,4кВА.
Проще наверно поставить один, ваше мнение какое?

Если никаких особых требований нет, то я бы поставил один общий понижающий трансформатор.

Автор:  Стажер [ 13 сен 2016, 10:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор трансформатора тока

Цитата:
Если никаких особых требований нет, то я бы поставил один общий понижающий трансформатор.

Особых требований нет. Спасибо вам большое. Так и указать в схеме? 0,63 кВА 220/24В?

Автор:  k-igor [ 13 сен 2016, 11:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор трансформатора тока

Стажер писал(а):
Особых требований нет. Спасибо вам большое. Так и указать в схеме? 0,63 кВА 220/24В?

По этим характеристикам вы можете подобрать конкретный понижающий трансформатор, а можете просто записать эти характеристики.
При этом нужно учитывать габаритные размеры данного трансформатора при комплектовании силового щита.

Автор:  Стажер [ 13 сен 2016, 11:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор трансформатора тока

k-igor писал(а):
Стажер писал(а):
Особых требований нет. Спасибо вам большое. Так и указать в схеме? 0,63 кВА 220/24В?

По этим характеристикам вы можете подобрать конкретный понижающий трансформатор, а можете просто записать эти характеристики.
При этом нужно учитывать габаритные размеры данного трансформатора при комплектовании силового щита.

Все,спасибо большое.