Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформатора тока
Добавлено: 13 сен 2016, 10:14
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Стажер писал(а):
k-igor писал(а):
Стажер писал(а):
как он выбирается?))) не регайте меня) я только учусь) помогите)
Давайте сначала) 1 Сколько приводов? 24 шт.? 2 Какое напряжение? 24В? 3 Какая мощность (потребляемый ток) одного привода?
1-22 шт они распределены по 4 линиям L1=4 шт, L2=4 шт, L3=7 шт, L4= 7 штук. 2- 220в 3-24в 1А
Р=24*22=528Вт - мощность понижающего трансформатора. 1 Вы можете поставить один общий понижающий трансформатор на 4 группы мощностью - 220/24В 0,63кВА 2 Можете поставить на каждую группу ( или общий на 2 группы) свой трансформатор меньшей мощности. Например, 4+7 - 0,4кВА и 4+7 - 0,4кВА.
Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформатора тока
Добавлено: 13 сен 2016, 10:22
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51 Сообщений: 46 Благодарил (а):10 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Р=24*22=528Вт - мощность понижающего трансформатора. 1 Вы можете поставить один общий понижающий трансформатор на 4 группы мощностью - 220/24В 0,63кВА 2 Можете поставить на каждую группу ( или общий на 2 группы) свой трансформатор меньшей мощности. Например, 4+7 - 0,4кВА и 4+7 - 0,4кВА.
Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформатора тока
Добавлено: 13 сен 2016, 10:26
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Стажер писал(а):
Р=24*22=528Вт - мощность понижающего трансформатора. 1 Вы можете поставить один общий понижающий трансформатор на 4 группы мощностью - 220/24В 0,63кВА 2 Можете поставить на каждую группу ( или общий на 2 группы) свой трансформатор меньшей мощности. Например, 4+7 - 0,4кВА и 4+7 - 0,4кВА. Проще наверно поставить один, ваше мнение какое?
Если никаких особых требований нет, то я бы поставил один общий понижающий трансформатор.
Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформатора тока
Добавлено: 13 сен 2016, 11:03
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Стажер писал(а):
Особых требований нет. Спасибо вам большое. Так и указать в схеме? 0,63 кВА 220/24В?
По этим характеристикам вы можете подобрать конкретный понижающий трансформатор, а можете просто записать эти характеристики. При этом нужно учитывать габаритные размеры данного трансформатора при комплектовании силового щита.
Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформатора тока
Добавлено: 13 сен 2016, 11:08
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51 Сообщений: 46 Благодарил (а):10 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стажер писал(а):
Особых требований нет. Спасибо вам большое. Так и указать в схеме? 0,63 кВА 220/24В?
По этим характеристикам вы можете подобрать конкретный понижающий трансформатор, а можете просто записать эти характеристики. При этом нужно учитывать габаритные размеры данного трансформатора при комплектовании силового щита.