 Заголовок сообщения: Выбор трансформатора тока
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 06:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51
Сообщений: 46
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Подскажите пожалуйста какой выбрать ТТ для сети 220в, на линии будут 22 электропривода, один электропривод 24в 1А, это 528в.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформатора тока
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 07:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стажер писал(а):
Добрый день! Подскажите пожалуйста какой выбрать ТТ для сети 220в, на линии будут 22 электропривода, один электропривод 24в 1А, это 528в.

Рассчитайте ток линии и в зависимости от тока выбираете ТТ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Стажер (13 сен 2016, 07:12)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформатора тока
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 07:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51
Сообщений: 46
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стажер писал(а):
Добрый день! Подскажите пожалуйста какой выбрать ТТ для сети 220в, на линии будут 22 электропривода, один электропривод 24в 1А, это 528в.

Рассчитайте ток линии и в зависимости от тока выбираете ТТ.

А чуть поподробнее можно,если не трудно,я не опытный в этих делах.(( буду очень благодарен!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформатора тока
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 07:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51
Сообщений: 46
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я не правильно написал, от щита будут идти 4 линии,эти 22 электропривода разделены по этим 4 линиям L1=4шт,L2=4шт,L3=7шт,L4=7 шт. извините


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформатора тока
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 07:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стажер писал(а):
Я не правильно написал, от щита будут идти 4 линии,эти 22 электропривода разделены по этим 4 линиям L1=4шт,L2=4шт,L3=7шт,L4=7 шт. извините

Не совсем ясно зачем вам трансформатор тока?
Схему вашего щита можете предоставить? На каждой линии будет ТТ или общий на шкаф?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Стажер (13 сен 2016, 09:21)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформатора тока
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 08:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51
Сообщений: 46
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стажер писал(а):
Я не правильно написал, от щита будут идти 4 линии,эти 22 электропривода разделены по этим 4 линиям L1=4шт,L2=4шт,L3=7шт,L4=7 шт. извините

Не совсем ясно зачем вам трансформатор тока?
Схему вашего щита можете предоставить? На каждой линии будет ТТ или общий на шкаф?

общий
http://s018.radikal.ru/i515/1609/bb/4b9f490e6b89t.jpg


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформатора тока
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 08:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стажер писал(а):
Схему вашего щита можете предоставить? На каждой линии будет ТТ или общий на шкаф?
общий
http://s018.radikal.ru/i515/1609/bb/4b9f490e6b89t.jpg

Я так понимаю, вы хотите поставить ТТ после вводного автомата? Зачем вам ТТ?
Если так, то трансформатор тока нужен 75/5.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Стажер (13 сен 2016, 09:21)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформатора тока
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 09:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51
Сообщений: 46
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стажер писал(а):
Схему вашего щита можете предоставить? На каждой линии будет ТТ или общий на шкаф?
общий
http://s018.radikal.ru/i515/1609/bb/4b9f490e6b89t.jpg

Я так понимаю, вы хотите поставить ТТ после вводного автомата? Зачем вам ТТ?
Если так, то трансформатор тока нужен 75/5.

Сказали добавить в щит группу электропривода фрамуг, сначала предложили два по 250 поставить или один 600,но я чего-то не понял. Вот и решил спросить у вас,у опытных))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформатора тока
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 09:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стажер писал(а):
Сказали добавить в щит группу электропривода фрамуг, сначала предложили два по 250 поставить или один 600,но я чего-то не понял. Вот и решил спросить у вас,у опытных))

Так вам нужен понижающий трансформатор, а не трансформатор ток :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Стажер (13 сен 2016, 09:56)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформатора тока
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 09:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51
Сообщений: 46
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стажер писал(а):
Сказали добавить в щит группу электропривода фрамуг, сначала предложили два по 250 поставить или один 600,но я чего-то не понял. Вот и решил спросить у вас,у опытных))

Так вам нужен понижающий трансформатор, а не трансформатор ток :)

как он выбирается?))) не регайте меня) я только учусь) помогите)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика