 Заголовок сообщения: Основное и резервное питание 6 и 10 кв
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 10:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 авг 2016, 10:07
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день.
У нас металлообрабатывающее предприятие. 1МВт установленной мощности. Есть ТП 630кВА 10 кВ и КЛ 1500 метров. Все в собственности. Сейчас встал вопрос о надежности энергоснабжения. КЛ часто выходит из строя.
Рядом с нами проходит ВЛ 6 кВ. Можем ли мы взять резервным питанием с установкой новой ТП 6 кВ.
Если нельзя то почему? Если возможно то напишите пожалуйста последовательность действий.
Владимир.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Основное и резервное питание 6 и 10 кв
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 10:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
влад2503 писал(а):
Добрый день.
У нас металлообрабатывающее предприятие. 1МВт установленной мощности. Есть ТП 630кВА 10 кВ и КЛ 1500 метров. Все в собственности. Сейчас встал вопрос о надежности энергоснабжения. КЛ часто выходит из строя.
Рядом с нами проходит ВЛ 6 кВ. Можем ли мы взять резервным питанием с установкой новой ТП 6 кВ.
Если нельзя то почему? Если возможно то напишите пожалуйста последовательность действий.
Владимир.

Можете или нет, это вам скажет энергоснабжающая организация.
Теоретически можете, если ВЛ позволяет подключить дополнительную мощность, т.е. вашу новую ТП.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Основное и резервное питание 6 и 10 кв
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 05:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
влад2503 писал(а):
Добрый день.
У нас металлообрабатывающее предприятие. 1МВт установленной мощности. Есть ТП 630кВА 10 кВ и КЛ 1500 метров. Все в собственности. Сейчас встал вопрос о надежности энергоснабжения. КЛ часто выходит из строя.
Рядом с нами проходит ВЛ 6 кВ. Можем ли мы взять резервным питанием с установкой новой ТП 6 кВ.
Если нельзя то почему? Если возможно то напишите пожалуйста последовательность действий.
Владимир.
Какая длина и сечение провода ВЛ?Есть ли у вас потребители 10кВ(кроме трансф.ТП)?
если кабель часто дает сбой,проложитепо существующей трассе ,два( или.один) новых,от одной ячейки.В случае аварии одного из кабелей отбрасывете его и питаетесь по другой нитке...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Основное и резервное питание 6 и 10 кв
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 14:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21
Сообщений: 53
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
По тех. условиям


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Основное и резервное питание 6 и 10 кв
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 19:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Мери писал(а):
По тех. условиям


Сорок пять....... :?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 