влад2503 писал(а):
Добрый день.
У нас металлообрабатывающее предприятие. 1МВт установленной мощности. Есть ТП 630кВА 10 кВ и КЛ 1500 метров. Все в собственности. Сейчас встал вопрос о надежности энергоснабжения. КЛ часто выходит из строя.
Рядом с нами проходит ВЛ 6 кВ. Можем ли мы взять резервным питанием с установкой новой ТП 6 кВ.
Если нельзя то почему? Если возможно то напишите пожалуйста последовательность действий.
Владимир.
Какая длина и сечение провода ВЛ?Есть ли у вас потребители 10кВ(кроме трансф.ТП)?
если кабель часто дает сбой,проложитепо существующей трассе ,два( или.один) новых,от одной ячейки.В случае аварии одного из кабелей отбрасывете его и питаетесь по другой нитке...