Автор: | Project [ 01 июн 2016, 06:01 ] |
Заголовок сообщения: | РЛНД и КТП |
Добрый день! Построена ВЛ длиной 500 метров, в конце линии КТП, перед КТП на расстоянии 5 метров опора с разъеденителем РЛНД 10/400. Хотят переносить КТП на 50 метров дальше. Вопрос: Можно ли опору с РЛНД оставить на месте, с нее кинуть еще пролет 45 метров, затем поставить обычную свечку(опору) и с этой опоры спустить уже на ктп? Просто если это возможно, то у наших электриков будет меньше мозгоклепства) |
Автор: | k-igor [ 01 июн 2016, 07:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: РЛНД и КТП |
Ситуация нестандартная, вряд ли кто-то сможет ответить однозначно. Здесь наверное больше зависит от местного ЭНЕРГОНАДЗОРа, который будет принимать данный объект. Мое мнение: можно. |
Автор: | Project [ 01 июн 2016, 07:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: РЛНД и КТП |
По моему тоже можно, просто хотел точно убедиться может кто уже проделывал такое |
Автор: | physieker [ 02 июн 2016, 13:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: РЛНД и КТП |
меня недавно заставили такое же делать, но и с переносом РЛНД. тоже всего 70м. как говориться, что в ТУ прописали, то и сделали |
Автор: | SergeySI81 [ 07 фев 2017, 09:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: РЛНД и КТП |
Так сделать можно, главное, чтобы мастер, который будет принимать, одобрил. Но лучше поставить не одну опору(свечку), а опору с курсом. И провод лучше крепить не на вязки, а на натяжные изоляторы. Но это, как я уже писал, зависит от мастера. |