Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

РЛНД и КТП
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=24&t=4279
Страница 1 из 1

Автор:  Project [ 01 июн 2016, 06:01 ]
Заголовок сообщения:  РЛНД и КТП

Добрый день! Построена ВЛ длиной 500 метров, в конце линии КТП, перед КТП на расстоянии 5 метров опора с разъеденителем РЛНД 10/400. Хотят переносить КТП на 50 метров дальше. Вопрос: Можно ли опору с РЛНД оставить на месте, с нее кинуть еще пролет 45 метров, затем поставить обычную свечку(опору) и с этой опоры спустить уже на ктп? Просто если это возможно, то у наших электриков будет меньше мозгоклепства)

Автор:  k-igor [ 01 июн 2016, 07:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: РЛНД и КТП

Ситуация нестандартная, вряд ли кто-то сможет ответить однозначно. Здесь наверное больше зависит от местного ЭНЕРГОНАДЗОРа, который будет принимать данный объект.
Мое мнение: можно.

Автор:  Project [ 01 июн 2016, 07:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: РЛНД и КТП

По моему тоже можно, просто хотел точно убедиться может кто уже проделывал такое

Автор:  physieker [ 02 июн 2016, 13:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: РЛНД и КТП

меня недавно заставили такое же делать, но и с переносом РЛНД. тоже всего 70м.
как говориться, что в ТУ прописали, то и сделали

Автор:  SergeySI81 [ 07 фев 2017, 09:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: РЛНД и КТП

Так сделать можно, главное, чтобы мастер, который будет принимать, одобрил. Но лучше поставить не одну опору(свечку), а опору с курсом. И провод лучше крепить не на вязки, а на натяжные изоляторы. Но это, как я уже писал, зависит от мастера.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/