Добрый день! Построена ВЛ длиной 500 метров, в конце линии КТП, перед КТП на расстоянии 5 метров опора с разъеденителем РЛНД 10/400. Хотят переносить КТП на 50 метров дальше. Вопрос: Можно ли опору с РЛНД оставить на месте, с нее кинуть еще пролет 45 метров, затем поставить обычную свечку(опору) и с этой опоры спустить уже на ктп? Просто если это возможно, то у наших электриков будет меньше мозгоклепства)
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Ситуация нестандартная, вряд ли кто-то сможет ответить однозначно. Здесь наверное больше зависит от местного ЭНЕРГОНАДЗОРа, который будет принимать данный объект. Мое мнение: можно.
Зарегистрирован: 06 фев 2017, 17:43 Сообщений: 22 Откуда: Лобня Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Так сделать можно, главное, чтобы мастер, который будет принимать, одобрил. Но лучше поставить не одну опору(свечку), а опору с курсом. И провод лучше крепить не на вязки, а на натяжные изоляторы. Но это, как я уже писал, зависит от мастера.