Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38 Сообщений: 131 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Глядел старые проекты на электроснабжение скважин. Имеется 6 качалок нефтяных скдр 6-3, запитывают качалки так чтобы от одной тп питалось не более 3 качалок, т. е. на 6 качалок проектируется 2 ТП. Смысл ставить 2 тп и запитывать от них 6 качалок если отпайка для ТП берется с одного фидера?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Project писал(а):
Глядел старые проекты на электроснабжение скважин. Имеется 6 качалок нефтяных скдр 6-3, запитывают качалки так чтобы от одной тп питалось не более 3 качалок, т. е. на 6 качалок проектируется 2 ТП. Смысл ставить 2 тп и запитывать от них 6 качалок если отпайка для ТП берется с одного фидера?
Возможно установка 2-х ТП связана с категорией электроснабжения. По какай категории должны питаться ваши скважины?
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Project писал(а):
Глядел старые проекты на электроснабжение скважин. Имеется 6 качалок нефтяных скдр 6-3, запитывают качалки так чтобы от одной тп питалось не более 3 качалок, т. е. на 6 качалок проектируется 2 ТП. Смысл ставить 2 тп и запитывать от них 6 качалок если отпайка для ТП берется с одного фидера?
Какая суммарная электрическая мощность качалок? 2Тп запитаны ,от разных вводов?
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Project писал(а):
... Смысл ставить 2 тп и запитывать от них 6 качалок, ...
Project писал(а):
...в соответствии с тех. условиями категория надежности электроснабжения-3. ...суммарная мощность 99 кВт, тп запитаны от разных вводов
Скорее всего ,установка двух ТП ,связана с непрерывностью технологии...,что бы скважина "не замерзла"... Тогда ,где то в проекте, предусмотрен , АВР... Расстояние между ТП ,и между скважинами, какое?
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Project писал(а):
.... Смысл ставить 2 тп и запитывать от них 6 качалок
k-igor писал(а):
... Я только могу связать с пусковыми токами, ...
Может расстояния между сважинами большое,поэтому подтянули электроэнергию поближе к потребителю ,по высокой стороне.....,чтобы уменьшить потери в кабелях 0.4кВ.