Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
ТП в проекте http://220forum.ru/viewtopic.php?f=24&t=4225 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Project [ 27 апр 2016, 13:45 ] |
Заголовок сообщения: | ТП в проекте |
Глядел старые проекты на электроснабжение скважин. Имеется 6 качалок нефтяных скдр 6-3, запитывают качалки так чтобы от одной тп питалось не более 3 качалок, т. е. на 6 качалок проектируется 2 ТП. Смысл ставить 2 тп и запитывать от них 6 качалок если отпайка для ТП берется с одного фидера? |
Автор: | k-igor [ 27 апр 2016, 13:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ТП в проекте |
Project писал(а): Глядел старые проекты на электроснабжение скважин. Имеется 6 качалок нефтяных скдр 6-3, запитывают качалки так чтобы от одной тп питалось не более 3 качалок, т. е. на 6 качалок проектируется 2 ТП. Смысл ставить 2 тп и запитывать от них 6 качалок если отпайка для ТП берется с одного фидера? Возможно установка 2-х ТП связана с категорией электроснабжения. По какай категории должны питаться ваши скважины? |
Автор: | dcent25 [ 27 апр 2016, 17:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ТП в проекте |
Project писал(а): Глядел старые проекты на электроснабжение скважин. Имеется 6 качалок нефтяных скдр 6-3, запитывают качалки так чтобы от одной тп питалось не более 3 качалок, т. е. на 6 качалок проектируется 2 ТП. Смысл ставить 2 тп и запитывать от них 6 качалок если отпайка для ТП берется с одного фидера? Какая суммарная электрическая мощность качалок? 2Тп запитаны ,от разных вводов? |
Автор: | Project [ 27 апр 2016, 20:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ТП в проекте |
k-igor-в соответствии с тех. условиями категория надежности электроснабжения-3. dcent25- суммарная мощность 99 кВт, тп запитаны от разных вводов |
Автор: | k-igor [ 27 апр 2016, 20:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ТП в проекте |
Прямой пуск используется или ЧП? |
Автор: | dcent25 [ 28 апр 2016, 19:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ТП в проекте |
Project писал(а): ... Смысл ставить 2 тп и запитывать от них 6 качалок, ... Project писал(а): ...в соответствии с тех. условиями категория надежности электроснабжения-3. ...суммарная мощность 99 кВт, тп запитаны от разных вводов Скорее всего ,установка двух ТП ,связана с непрерывностью технологии...,что бы скважина "не замерзла"... Тогда ,где то в проекте, предусмотрен , АВР... Расстояние между ТП ,и между скважинами, какое? |
Автор: | k-igor [ 28 апр 2016, 19:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ТП в проекте |
Какая мощность ТП и мощность качалок на одной ТП? Схему электроснабжения увидеть бы... Я только могу связать с пусковыми токами, но у вас ПЧ... |
Автор: | dcent25 [ 28 апр 2016, 19:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ТП в проекте |
Project писал(а): .... Смысл ставить 2 тп и запитывать от них 6 качалок k-igor писал(а): ... Я только могу связать с пусковыми токами, ... Может расстояния между сважинами большое,поэтому подтянули электроэнергию поближе к потребителю ,по высокой стороне.....,чтобы уменьшить потери в кабелях 0.4кВ. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |