Автор: | Project [ 20 апр 2016, 13:43 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор ТП |
Добрый день! Ребят помогите советом. Делаю проекты на электроснабжения кустов скважин. Нагрузки расчитываю по ,, Тяжпромэлектропроект,,. имеется 3 качалки с двигателями номиналом 18,5 кВт, получается рабочая мощность при cosф=17 кВт. После всех расчетов подбираю КТП 100-10/0,4. Пришел новый энергетик в организацию и говорит типа он будет ставить частотники на двигатели и мол расчетная мощность этих двигателей будет составлять 5 кВт а реактивка будет 1 кВт и мол подбирай КТП по этим нагрузкам, что будто бы хватит на это все КТП 63-10/0,4. Вопрос: выбор КТП следует выбирать по наихудшим условиям(если поломается частотник то для 3 двигателей КТП 63 уже будет маловат) или же расчитывать по словам энергетика? И если какой нибудь нормативный документ где можно изучить данный вопрос? Спасибо! |
Автор: | k-igor [ 20 апр 2016, 13:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор ТП |
Project писал(а): Добрый день! Ребят помогите советом. Делаю проекты на электроснабжения кустов скважин. Нагрузки расчитываю по ,, Тяжпромэлектропроект,,. имеется 3 качалки с двигателями номиналом 18,5 кВт, получается рабочая мощность при cosф=17 кВт. После всех расчетов подбираю КТП 100-10/0,4. Пришел новый энергетик в организацию и говорит типа он будет ставить частотники на двигатели и мол расчетная мощность этих двигателей будет составлять 5 кВт а реактивка будет 1 кВт и мол подбирай КТП по этим нагрузкам, что будто бы хватит на это все КТП 63-10/0,4. Вопрос: выбор КТП следует выбирать по наихудшим условиям(если поломается частотник то для 3 двигателей КТП 63 уже будет маловат) или же расчитывать по словам энергетика? И если какой нибудь нормативный документ где можно изучить данный вопрос? Спасибо! Чтобы выбрать силовой трансформатор нужно знать полную мощность (кВА) и в идеале график нагрузки. Трансформатор может некоторое время работать с перегрузкой, поэтому нужно это также учитывать. На блоге есть несколько статей на эту тему. |
Автор: | Project [ 21 апр 2016, 04:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор ТП |
Спасибо! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |