 Заголовок сообщения: Как рассчитать МТО и МТЗ для КСО. 286
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 15:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 апр 2016, 15:13
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Прошу помощи у ПРОФЕССИОНАЛОВ.
Для строящейся фабрики заказали 2 ячейки КСО 286. Они мне отправили опросный лист где нужно указать в токи МТО МТЗ и трансформаторы тока с высокой стороны. У меня по высокой стороне практики не было, как и что считать не знаю, начал искать в нэтете...... совсем запутался. Может кто нибудь объяснить как считать или сразу сделать расчёты.

Вот данные: 1 Т-р 2500 кВт максимальная нагрузка 3000А 2. Т-р 1600 кВт максимальная нагрузка 1 540А.
Напряжение высокой стороны 6кВ. Необходимо рассчитать тока МТО МТЗ и трансформаторы тока с высокой стороны для двух трансов.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать МТО и МТЗ для КСО. 286
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 18:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Демос писал(а):
Прошу помощи у ПРОФЕССИОНАЛОВ.
Для строящейся фабрики заказали 2 ячейки КСО 286. Они мне отправили опросный лист где нужно указать в токи МТО МТЗ и трансформаторы тока с высокой стороны. У меня по высокой стороне практики не было, как и что считать не знаю, начал искать в нэтете...... совсем запутался. Может кто нибудь объяснить как считать или сразу сделать расчёты.

Вот данные: 1 Т-р 2500 кВт максимальная нагрузка 3000А 2. Т-р 1600 кВт максимальная нагрузка 1 540А.
Напряжение высокой стороны 6кВ. Необходимо рассчитать тока МТО МТЗ и трансформаторы тока с высокой стороны для двух трансов.

для начала рассчитайте токи короткого замыкания на стороне 6 кВ до трансформатора (требуется для оценки чувствительности защиты) и на стороне 0,4 кВ непосредственно за трансформатором (требуется для расчета токовой отсечки).
трансформатор тока можете выбрать по номинальному току тр-ра.
Для S=2500, Iм=240 А, ТТ - 250/5 А, коэффициент ТТ 250/5=50
для расчета защиты требуется знать на чем выполнена защита: для релейной схемы (РТ-40, РТ-140) Кн=1,2, Кв=0,8; для микропроцессорной защиты МПЗ (sepam, REF542+, siprotec...) Кн=1,1, Кв=0,935 (может несколько отличаться, но это не критично); Ксх=1 при подключении по схеме "звезда" (обычно); кратность максимального тока Кр зависит от характера нагрузки и пусковых пиковых токов крупных двигателей с целью исключения работы МТЗ, например, при пуске крупного двигателя, но при этом, тр-р загружен и другой нагрузкой, если нет точных данных, можно принять Кр=1,4
МТЗ (резервная защита трансформатора) с применением МПЗ: Iсз=Iм*Ксх*Кр/Кв=240*1,1*1*1,4/0,935=395 А, Iср=Iсз/Ктт=935/50=7,9 А
чувствительность - только после определения токов КЗ до тр-ра
ТО отстраивается от ТКЗ за трансформатором, рассчитаете, двинемся дальше.
для тр-ра 1600 аналогично.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать МТО и МТЗ для КСО. 286
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 18:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
и еще, при больших токах срабатывания защиты следует проверять номинальную предельную кратность трансформатора тока Кн, которая указывается после обозначения класса точности защитной обмотки, например, 250/5 5Р10. Она показывает информацию, по которой возможно оценить работу защиты. Например, ТО Iсз=3000 А. Выбранный трансформатор тока 250/5 будет работать в диапазоне 250*10=2500 А. Т.е., превысив данный порог трансформатор переходит в режим перенасыщения и ток вторичной обмотки, который приводит в действие запуск защиты, остается на уровне 2500 А на первичной обмотке, т.е. защита не сработает. Для таких случаев есть другие параметры номинальной предельной кратности ТТ, например 20 и другие, т.е. 5Р20.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать МТО и МТЗ для КСО. 286
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 15:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 апр 2016, 15:13
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
У нас будет релейная защита. Крупных двигателей не будет. Практически всё будет питаться от преобразователей. Объясните пожалуйста что означает Iсз-? Iм-? Ксх-? Кр-? Кв-? Iср-? Iсз-? Ктт-?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика