 Заголовок сообщения: Как рассчитать МТО и МТЗ для КСО. 286
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 15:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 апр 2016, 15:13
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Прошу помощи у ПРОФЕССИОНАЛОВ.
Для строящейся фабрики заказали 2 ячейки КСО 286. Они мне отправили опросный лист где нужно указать в токи МТО МТЗ и трансформаторы тока с высокой стороны. У меня по высокой стороне практики не было, как и что считать не знаю, начал искать в нэтете...... совсем запутался. Может кто нибудь объяснить как считать или сразу сделать расчёты.

Вот данные: 1 Т-р 2500 кВт максимальная нагрузка 3000А 2. Т-р 1600 кВт максимальная нагрузка 1 540А.
Напряжение высокой стороны 6кВ. Необходимо рассчитать тока МТО МТЗ и трансформаторы тока с высокой стороны для двух трансов.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать МТО и МТЗ для КСО. 286
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 18:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Демос писал(а):
Прошу помощи у ПРОФЕССИОНАЛОВ.
Для строящейся фабрики заказали 2 ячейки КСО 286. Они мне отправили опросный лист где нужно указать в токи МТО МТЗ и трансформаторы тока с высокой стороны. У меня по высокой стороне практики не было, как и что считать не знаю, начал искать в нэтете...... совсем запутался. Может кто нибудь объяснить как считать или сразу сделать расчёты.

Вот данные: 1 Т-р 2500 кВт максимальная нагрузка 3000А 2. Т-р 1600 кВт максимальная нагрузка 1 540А.
Напряжение высокой стороны 6кВ. Необходимо рассчитать тока МТО МТЗ и трансформаторы тока с высокой стороны для двух трансов.

для начала рассчитайте токи короткого замыкания на стороне 6 кВ до трансформатора (требуется для оценки чувствительности защиты) и на стороне 0,4 кВ непосредственно за трансформатором (требуется для расчета токовой отсечки).
трансформатор тока можете выбрать по номинальному току тр-ра.
Для S=2500, Iм=240 А, ТТ - 250/5 А, коэффициент ТТ 250/5=50
для расчета защиты требуется знать на чем выполнена защита: для релейной схемы (РТ-40, РТ-140) Кн=1,2, Кв=0,8; для микропроцессорной защиты МПЗ (sepam, REF542+, siprotec...) Кн=1,1, Кв=0,935 (может несколько отличаться, но это не критично); Ксх=1 при подключении по схеме "звезда" (обычно); кратность максимального тока Кр зависит от характера нагрузки и пусковых пиковых токов крупных двигателей с целью исключения работы МТЗ, например, при пуске крупного двигателя, но при этом, тр-р загружен и другой нагрузкой, если нет точных данных, можно принять Кр=1,4
МТЗ (резервная защита трансформатора) с применением МПЗ: Iсз=Iм*Ксх*Кр/Кв=240*1,1*1*1,4/0,935=395 А, Iср=Iсз/Ктт=935/50=7,9 А
чувствительность - только после определения токов КЗ до тр-ра
ТО отстраивается от ТКЗ за трансформатором, рассчитаете, двинемся дальше.
для тр-ра 1600 аналогично.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать МТО и МТЗ для КСО. 286
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 18:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
и еще, при больших токах срабатывания защиты следует проверять номинальную предельную кратность трансформатора тока Кн, которая указывается после обозначения класса точности защитной обмотки, например, 250/5 5Р10. Она показывает информацию, по которой возможно оценить работу защиты. Например, ТО Iсз=3000 А. Выбранный трансформатор тока 250/5 будет работать в диапазоне 250*10=2500 А. Т.е., превысив данный порог трансформатор переходит в режим перенасыщения и ток вторичной обмотки, который приводит в действие запуск защиты, остается на уровне 2500 А на первичной обмотке, т.е. защита не сработает. Для таких случаев есть другие параметры номинальной предельной кратности ТТ, например 20 и другие, т.е. 5Р20.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать МТО и МТЗ для КСО. 286
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 15:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 апр 2016, 15:13
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
У нас будет релейная защита. Крупных двигателей не будет. Практически всё будет питаться от преобразователей. Объясните пожалуйста что означает Iсз-? Iм-? Ксх-? Кр-? Кв-? Iср-? Iсз-? Ктт-?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика