Автор: | MaxShchukin [ 11 фев 2016, 10:02 ] |
Заголовок сообщения: | Монтаж ТМФ-400/10-11 |
Доброго времени суток, коллеги! Подскажите, пожалуйста, допустимое расстояние между шинами с ВН. Заранее спасибо. |
Автор: | k-igor [ 11 фев 2016, 10:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Монтаж ТМФ-400/10-11 |
MaxShchukin писал(а): Доброго времени суток, коллеги! Подскажите, пожалуйста, допустимое расстояние между шинами с ВН. Заранее спасибо. ПУЭ Таблица 4.2.7 Между проводниками разных фаз 10кВ - 130мм. |
Автор: | MaxShchukin [ 11 фев 2016, 10:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Монтаж ТМФ-400/10-11 |
А какими же шинами соединять А,В,С ВН, если расстояние между шпильками 150+-2?Заранее спасибо. |
Автор: | k-igor [ 11 фев 2016, 11:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Монтаж ТМФ-400/10-11 |
MaxShchukin писал(а): А какими же шинами соединять А,В,С ВН, если расстояние между шпильками 150+-2?Заранее спасибо. Если я правильно вас понял, то вы можете сделать 150мм? Это еще лучше. |
Автор: | MaxShchukin [ 11 фев 2016, 12:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Монтаж ТМФ-400/10-11 |
К сожалению, Игорь, 150 - это между центрами шпилек контакторов. При использовании шины 60*4 (либо 60/6) у нас остается между шинами соседних фаз А-В и В-С по 90 мм. Этого будет достаточно для нормального функционирования Транса? Заранее спасибо. |
Автор: | k-igor [ 11 фев 2016, 12:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Монтаж ТМФ-400/10-11 |
MaxShchukin писал(а): К сожалению, Игорь, 150 - это между центрами шпилек контакторов. При использовании шины 60*4 (либо 60/6) у нас остается между шинами соседних фаз А-В и В-С по 90 мм. Этого будет достаточно для нормального функционирования Транса? Заранее спасибо. К сожалению я не монтажник, я проектировщик и в монтаже не очень хорошо разбираюсь... Но, шину ведь можно поставить на ребро (повернуть на 90 градусов) и расстояние будет 150 мм или невозможно? Или замените шину на одножильные кабели. |
Автор: | MaxShchukin [ 11 фев 2016, 12:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Монтаж ТМФ-400/10-11 |
В том-то и дело, что невозможно из-за габаритов РУ и бака трансформатора. А наше минимальное расстояние не будет опасным, не по ПУЭ, а "в действительности, по практике ", возможно? Не приведет ли данное расстояние (менее 130) к аварии? Заранее благодарен. |
Автор: | k-igor [ 11 фев 2016, 12:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Монтаж ТМФ-400/10-11 |
MaxShchukin писал(а): В том-то и дело, что невозможно из-за габаритов РУ и бака трансформатора. А наше минимальное расстояние не будет опасным, не по ПУЭ, а "в действительности, по практике ", возможно? Не приведет ли данное расстояние (менее 130) к аварии? Заранее благодарен. Так может быть ваш трансформатор не предусматривает подключение шин. Посмотрите паспорт, руководство по эксплуатации... Что вам мешает использовать гибкие кабели? При отступлении от норм у вас будут проблемы с ЭНЕРГОНАДЗОРОМ. Есть требования и их нужно в любом случае соблюдать. |
Автор: | MaxShchukin [ 11 фев 2016, 13:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Монтаж ТМФ-400/10-11 |
Спасибо, Игорь |