Автор:  MaxShchukin [ 11 фев 2016, 10:02 ]
Заголовок сообщения:  Монтаж ТМФ-400/10-11

Доброго времени суток, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, допустимое расстояние между шинами с ВН.
Заранее спасибо.

Автор:  k-igor [ 11 фев 2016, 10:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Монтаж ТМФ-400/10-11

MaxShchukin писал(а):
Доброго времени суток, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, допустимое расстояние между шинами с ВН.
Заранее спасибо.

ПУЭ Таблица 4.2.7
Между проводниками разных фаз 10кВ - 130мм.

Автор:  MaxShchukin [ 11 фев 2016, 10:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Монтаж ТМФ-400/10-11

А какими же шинами соединять А,В,С ВН, если расстояние между шпильками 150+-2?Заранее спасибо.

Автор:  k-igor [ 11 фев 2016, 11:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Монтаж ТМФ-400/10-11

MaxShchukin писал(а):
А какими же шинами соединять А,В,С ВН, если расстояние между шпильками 150+-2?Заранее спасибо.

Если я правильно вас понял, то вы можете сделать 150мм? Это еще лучше.

Автор:  MaxShchukin [ 11 фев 2016, 12:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Монтаж ТМФ-400/10-11

К сожалению, Игорь, 150 - это между центрами шпилек контакторов.
При использовании шины 60*4 (либо 60/6) у нас остается между шинами соседних фаз А-В и В-С по 90 мм.
Этого будет достаточно для нормального функционирования Транса?
Заранее спасибо.

Автор:  k-igor [ 11 фев 2016, 12:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Монтаж ТМФ-400/10-11

MaxShchukin писал(а):
К сожалению, Игорь, 150 - это между центрами шпилек контакторов.
При использовании шины 60*4 (либо 60/6) у нас остается между шинами соседних фаз А-В и В-С по 90 мм.
Этого будет достаточно для нормального функционирования Транса?
Заранее спасибо.

К сожалению я не монтажник, я проектировщик и в монтаже не очень хорошо разбираюсь...
Но, шину ведь можно поставить на ребро (повернуть на 90 градусов) и расстояние будет 150 мм или невозможно? Или замените шину на одножильные кабели.

Автор:  MaxShchukin [ 11 фев 2016, 12:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Монтаж ТМФ-400/10-11

В том-то и дело, что невозможно из-за габаритов РУ и бака трансформатора.
А наше минимальное расстояние не будет опасным, не по ПУЭ, а "в действительности, по практике ", возможно?
Не приведет ли данное расстояние (менее 130) к аварии?
Заранее благодарен.

Автор:  k-igor [ 11 фев 2016, 12:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Монтаж ТМФ-400/10-11

MaxShchukin писал(а):
В том-то и дело, что невозможно из-за габаритов РУ и бака трансформатора.
А наше минимальное расстояние не будет опасным, не по ПУЭ, а "в действительности, по практике ", возможно?
Не приведет ли данное расстояние (менее 130) к аварии?
Заранее благодарен.

Так может быть ваш трансформатор не предусматривает подключение шин. Посмотрите паспорт, руководство по эксплуатации... Что вам мешает использовать гибкие кабели?
При отступлении от норм у вас будут проблемы с ЭНЕРГОНАДЗОРОМ. Есть требования и их нужно в любом случае соблюдать.

Автор:  MaxShchukin [ 11 фев 2016, 13:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Монтаж ТМФ-400/10-11

Спасибо, Игорь