 Заголовок сообщения: Монтаж ТМФ-400/10-11
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 10:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 фев 2016, 09:10
Сообщений: 5
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, допустимое расстояние между шинами с ВН.
Заранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ТМФ-400/10-11
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 10:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
MaxShchukin писал(а):
Доброго времени суток, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, допустимое расстояние между шинами с ВН.
Заранее спасибо.

ПУЭ Таблица 4.2.7
Между проводниками разных фаз 10кВ - 130мм.



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: MaxShchukin (11 фев 2016, 10:34)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ТМФ-400/10-11
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 10:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 фев 2016, 09:10
Сообщений: 5
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А какими же шинами соединять А,В,С ВН, если расстояние между шпильками 150+-2?Заранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ТМФ-400/10-11
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 11:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
MaxShchukin писал(а):
А какими же шинами соединять А,В,С ВН, если расстояние между шпильками 150+-2?Заранее спасибо.

Если я правильно вас понял, то вы можете сделать 150мм? Это еще лучше.



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: MaxShchukin (11 фев 2016, 12:01)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ТМФ-400/10-11
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 12:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 фев 2016, 09:10
Сообщений: 5
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
К сожалению, Игорь, 150 - это между центрами шпилек контакторов.
При использовании шины 60*4 (либо 60/6) у нас остается между шинами соседних фаз А-В и В-С по 90 мм.
Этого будет достаточно для нормального функционирования Транса?
Заранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ТМФ-400/10-11
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 12:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
MaxShchukin писал(а):
К сожалению, Игорь, 150 - это между центрами шпилек контакторов.
При использовании шины 60*4 (либо 60/6) у нас остается между шинами соседних фаз А-В и В-С по 90 мм.
Этого будет достаточно для нормального функционирования Транса?
Заранее спасибо.

К сожалению я не монтажник, я проектировщик и в монтаже не очень хорошо разбираюсь...
Но, шину ведь можно поставить на ребро (повернуть на 90 градусов) и расстояние будет 150 мм или невозможно? Или замените шину на одножильные кабели.



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: MaxShchukin (11 фев 2016, 12:40)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ТМФ-400/10-11
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 12:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 фев 2016, 09:10
Сообщений: 5
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В том-то и дело, что невозможно из-за габаритов РУ и бака трансформатора.
А наше минимальное расстояние не будет опасным, не по ПУЭ, а "в действительности, по практике ", возможно?
Не приведет ли данное расстояние (менее 130) к аварии?
Заранее благодарен.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ТМФ-400/10-11
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 12:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
MaxShchukin писал(а):
В том-то и дело, что невозможно из-за габаритов РУ и бака трансформатора.
А наше минимальное расстояние не будет опасным, не по ПУЭ, а "в действительности, по практике ", возможно?
Не приведет ли данное расстояние (менее 130) к аварии?
Заранее благодарен.

Так может быть ваш трансформатор не предусматривает подключение шин. Посмотрите паспорт, руководство по эксплуатации... Что вам мешает использовать гибкие кабели?
При отступлении от норм у вас будут проблемы с ЭНЕРГОНАДЗОРОМ. Есть требования и их нужно в любом случае соблюдать.



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: MaxShchukin (11 фев 2016, 13:21)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ТМФ-400/10-11
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 13:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 фев 2016, 09:10
Сообщений: 5
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо, Игорь


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика