 Заголовок сообщения: Монтаж ТМФ-400/10-11
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 10:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 фев 2016, 09:10
Сообщений: 5
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, допустимое расстояние между шинами с ВН.
Заранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ТМФ-400/10-11
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 10:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
MaxShchukin писал(а):
Доброго времени суток, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, допустимое расстояние между шинами с ВН.
Заранее спасибо.

ПУЭ Таблица 4.2.7
Между проводниками разных фаз 10кВ - 130мм.



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: MaxShchukin (11 фев 2016, 10:34)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ТМФ-400/10-11
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 10:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 фев 2016, 09:10
Сообщений: 5
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А какими же шинами соединять А,В,С ВН, если расстояние между шпильками 150+-2?Заранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ТМФ-400/10-11
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 11:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
MaxShchukin писал(а):
А какими же шинами соединять А,В,С ВН, если расстояние между шпильками 150+-2?Заранее спасибо.

Если я правильно вас понял, то вы можете сделать 150мм? Это еще лучше.



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: MaxShchukin (11 фев 2016, 12:01)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ТМФ-400/10-11
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 12:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 фев 2016, 09:10
Сообщений: 5
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
К сожалению, Игорь, 150 - это между центрами шпилек контакторов.
При использовании шины 60*4 (либо 60/6) у нас остается между шинами соседних фаз А-В и В-С по 90 мм.
Этого будет достаточно для нормального функционирования Транса?
Заранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ТМФ-400/10-11
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 12:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
MaxShchukin писал(а):
К сожалению, Игорь, 150 - это между центрами шпилек контакторов.
При использовании шины 60*4 (либо 60/6) у нас остается между шинами соседних фаз А-В и В-С по 90 мм.
Этого будет достаточно для нормального функционирования Транса?
Заранее спасибо.

К сожалению я не монтажник, я проектировщик и в монтаже не очень хорошо разбираюсь...
Но, шину ведь можно поставить на ребро (повернуть на 90 градусов) и расстояние будет 150 мм или невозможно? Или замените шину на одножильные кабели.



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: MaxShchukin (11 фев 2016, 12:40)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ТМФ-400/10-11
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 12:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 фев 2016, 09:10
Сообщений: 5
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В том-то и дело, что невозможно из-за габаритов РУ и бака трансформатора.
А наше минимальное расстояние не будет опасным, не по ПУЭ, а "в действительности, по практике ", возможно?
Не приведет ли данное расстояние (менее 130) к аварии?
Заранее благодарен.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ТМФ-400/10-11
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 12:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
MaxShchukin писал(а):
В том-то и дело, что невозможно из-за габаритов РУ и бака трансформатора.
А наше минимальное расстояние не будет опасным, не по ПУЭ, а "в действительности, по практике ", возможно?
Не приведет ли данное расстояние (менее 130) к аварии?
Заранее благодарен.

Так может быть ваш трансформатор не предусматривает подключение шин. Посмотрите паспорт, руководство по эксплуатации... Что вам мешает использовать гибкие кабели?
При отступлении от норм у вас будут проблемы с ЭНЕРГОНАДЗОРОМ. Есть требования и их нужно в любом случае соблюдать.



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: MaxShchukin (11 фев 2016, 13:21)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ТМФ-400/10-11
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 13:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 фев 2016, 09:10
Сообщений: 5
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо, Игорь


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика