Ant писал(а):
Привет всем. Я никогда со счётчиками и трансформаторами тока дела не имел, хотя представление об этом имею и хочу кое что выяснить. Приведу пример, хочу ставить в подвал котёл, максмиальное потребление 1 электрода 120А. В принципе можно ставить ТТ 150\5=30. Но если у меня под рукой только ТТ 400\5=80 и поставив их я буду переплачивать РЭСу за электроэнергию лишнее? То есть показания счётчика умножать на 80, а не на 30. Я здесь ничего не путаю? Спасибо.
Вы путаете. Если вы поставите трансформатор тока с завышенным коэффициентом трансформации, то вы ничего переплачивать не будете. Счетчик будет считать правильно, только с небольшой погрешностью.
Просто если это коммерческий учет, то энергосбыт может вам не разрешить установить такой ТТ, т.к. он может работать не в своем классе точности.