 Заголовок сообщения: Re: Трансформатор тока
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 06:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Ant писал(а):
Привет всем. Я никогда со счётчиками и трансформаторами тока дела не имел, хотя представление об этом имею и хочу кое что выяснить. Приведу пример, хочу ставить в подвал котёл, максмиальное потребление 1 электрода 120А. В принципе можно ставить ТТ 150\5=30. Но если у меня под рукой только ТТ 400\5=80 и поставив их я буду переплачивать РЭСу за электроэнергию лишнее? То есть показания счётчика умножать на 80, а не на 30. Я здесь ничего не путаю? Спасибо.

Вы путаете. Если вы поставите трансформатор тока с завышенным коэффициентом трансформации, то вы ничего переплачивать не будете. Счетчик будет считать правильно, только с небольшой погрешностью.
Просто если это коммерческий учет, то энергосбыт может вам не разрешить установить такой ТТ, т.к. он может работать не в своем классе точности.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Ant (12 авг 2016, 10:32)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Трансформатор тока
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 17:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Ant писал(а):
... хочу ставить в подвал котёл, максмиальное потребление 1 электрода 120А. В принципе можно ставить ТТ 150\5=30. Но если у меня под рукой только ТТ 400\5=80 ....
Какая цель преследуется ,переустановкой ТТ в подвале?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика