 Заголовок сообщения: Помогите разобраться!!!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 18:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 мар 2015, 18:11
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день коллеги!!!
Несколько вопросов, буду рад если кто нибудь распишет так что все будет понятно.
1. Смонтирована новая подстанция в цеху для электроприемников первой и второй категории ( в основном насосы ). Соответственно установлено 2 сухих трансформатора PTR 2500 – 10/0,69 кВ. на первой секции шин 4 насоса запитано, на 2 секции шин 3 насоса ( насосы все аналогичные) ну и там несколько задвижек. Произошло отключение трансформатора по тепловой защите, сработали датчики тепловой защиты, и произошло отключение 1 ввода. Вопрос датчики прошли испытания, могло ли быть ложное срабатывание и отключение 1 ввода из ослабления контактных соединений в коробках, где они подключаются и к обмоткам? А вот как узнать был ли перегруз и как следствие после этого вообще нагрев обмоток?
И к этому дополнительно хотелось бы знать формулы по которым я примерно могу хоть прикинуть хватает мощности трансформатора если бы работало 4 насоса, был бы перегрев обмоток? Можете хотябы примерно расписать на примере. знаем сколько насосов будет запитано тоесть знаем нагрузку какой должен быть установлен трансформатор. Хотя тут может быть и самозапуск насосов определенный вследствии чего импульс во много рас кратный.
2. Какие работы должны проводиться перед приемкой подстанции в эксплуатацию. ( Что выполнено что измерено и тд.)
Написал много, так как времени мало писал спеша и много чего еще можно было подробней написать, но я так кратко изложил, спасибо всем заранее кто откликнется!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться!!!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 21:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Александррр писал(а):
Добрый день коллеги!!!
Несколько вопросов, буду рад если кто нибудь распишет так что все будет понятно.
1. Смонтирована новая подстанция в цеху для электроприемников первой и второй категории ( в основном насосы ). Соответственно установлено 2 сухих трансформатора PTR 2500 – 10/0,69 кВ. на первой секции шин 4 насоса запитано, на 2 секции шин 3 насоса ( насосы все аналогичные) ну и там несколько задвижек. Произошло отключение трансформатора по тепловой защите, сработали датчики тепловой защиты, и произошло отключение 1 ввода. Вопрос датчики прошли испытания, могло ли быть ложное срабатывание и отключение 1 ввода из ослабления контактных соединений в коробках, где они подключаются и к обмоткам? А вот как узнать был ли перегруз и как следствие после этого вообще нагрев обмоток?
И к этому дополнительно хотелось бы знать формулы по которым я примерно могу хоть прикинуть хватает мощности трансформатора если бы работало 4 насоса, был бы перегрев обмоток? Можете хотябы примерно расписать на примере. знаем сколько насосов будет запитано тоесть знаем нагрузку какой должен быть установлен трансформатор. Хотя тут может быть и самозапуск насосов определенный вследствии чего импульс во много рас кратный.
2. Какие работы должны проводиться перед приемкой подстанции в эксплуатацию. ( Что выполнено что измерено и тд.)
Написал много, так как времени мало писал спеша и много чего еще можно было подробней написать, но я так кратко изложил, спасибо всем заранее кто откликнется!!!

Вы по проекту делали?
У вас напряжение насосов 690В?
Для расчета нужно знать перечень всего оборудования, коэффициенты использования, коэффицинты мощности. Можно воспользоваться методикой РТМ 36.18.32.4-92.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика