Помогите разобраться!!!
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=24&t=3572
Страница 1 из 1

Автор:  Александррр [ 02 мар 2015, 18:40 ]
Заголовок сообщения:  Помогите разобраться!!!

Добрый день коллеги!!!
Несколько вопросов, буду рад если кто нибудь распишет так что все будет понятно.
1. Смонтирована новая подстанция в цеху для электроприемников первой и второй категории ( в основном насосы ). Соответственно установлено 2 сухих трансформатора PTR 2500 – 10/0,69 кВ. на первой секции шин 4 насоса запитано, на 2 секции шин 3 насоса ( насосы все аналогичные) ну и там несколько задвижек. Произошло отключение трансформатора по тепловой защите, сработали датчики тепловой защиты, и произошло отключение 1 ввода. Вопрос датчики прошли испытания, могло ли быть ложное срабатывание и отключение 1 ввода из ослабления контактных соединений в коробках, где они подключаются и к обмоткам? А вот как узнать был ли перегруз и как следствие после этого вообще нагрев обмоток?
И к этому дополнительно хотелось бы знать формулы по которым я примерно могу хоть прикинуть хватает мощности трансформатора если бы работало 4 насоса, был бы перегрев обмоток? Можете хотябы примерно расписать на примере. знаем сколько насосов будет запитано тоесть знаем нагрузку какой должен быть установлен трансформатор. Хотя тут может быть и самозапуск насосов определенный вследствии чего импульс во много рас кратный.
2. Какие работы должны проводиться перед приемкой подстанции в эксплуатацию. ( Что выполнено что измерено и тд.)
Написал много, так как времени мало писал спеша и много чего еще можно было подробней написать, но я так кратко изложил, спасибо всем заранее кто откликнется!!!

Автор:  k-igor [ 02 мар 2015, 21:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите разобраться!!!

Александррр писал(а):
Добрый день коллеги!!!
Несколько вопросов, буду рад если кто нибудь распишет так что все будет понятно.
1. Смонтирована новая подстанция в цеху для электроприемников первой и второй категории ( в основном насосы ). Соответственно установлено 2 сухих трансформатора PTR 2500 – 10/0,69 кВ. на первой секции шин 4 насоса запитано, на 2 секции шин 3 насоса ( насосы все аналогичные) ну и там несколько задвижек. Произошло отключение трансформатора по тепловой защите, сработали датчики тепловой защиты, и произошло отключение 1 ввода. Вопрос датчики прошли испытания, могло ли быть ложное срабатывание и отключение 1 ввода из ослабления контактных соединений в коробках, где они подключаются и к обмоткам? А вот как узнать был ли перегруз и как следствие после этого вообще нагрев обмоток?
И к этому дополнительно хотелось бы знать формулы по которым я примерно могу хоть прикинуть хватает мощности трансформатора если бы работало 4 насоса, был бы перегрев обмоток? Можете хотябы примерно расписать на примере. знаем сколько насосов будет запитано тоесть знаем нагрузку какой должен быть установлен трансформатор. Хотя тут может быть и самозапуск насосов определенный вследствии чего импульс во много рас кратный.
2. Какие работы должны проводиться перед приемкой подстанции в эксплуатацию. ( Что выполнено что измерено и тд.)
Написал много, так как времени мало писал спеша и много чего еще можно было подробней написать, но я так кратко изложил, спасибо всем заранее кто откликнется!!!

Вы по проекту делали?
У вас напряжение насосов 690В?
Для расчета нужно знать перечень всего оборудования, коэффициенты использования, коэффицинты мощности. Можно воспользоваться методикой РТМ 36.18.32.4-92.