Автор: | Михаил1989 [ 11 фев 2015, 15:55 ] |
Заголовок сообщения: | Критические аварии Трансформатора ТМГ-630 /10 /0,4 кВ |
Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста, может сталкивался кто - нибудь со схожей проблемой- имеется трансформатор ТМГ-630/10 /0,4 кВ. Заказчик хочет видеть в диспетчерской сигналы "РАБОТА ТРАНСФОРМАТОРА" или "АВАРИЯ ТРАНСФОРМАТОРА". Возможно ли снять данные сигналы с этого транса? или нужны какие то дополнительные блоки, реле??? Огромное спасибо заранее за помощь |
Автор: | cheeff [ 12 фев 2015, 12:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Критические аварии Трансформатора ТМГ-630 /10 /0,4 кВ |
С трансформатора можно снять всего один сигнал - температура обмоток (или сердечника). Если трансформатор оборудован датчиками температуры. Все остальные сигналы можно снять только с оборудования автоматики трансформатора - аппаратуры управления и релейных защит. Все это, естественно, можно вывести на дсипетчеризацию. Но не с самого трансформатора, а с обеспечивающих систем. |
Автор: | Михаил1989 [ 13 фев 2015, 06:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Критические аварии Трансформатора ТМГ-630 /10 /0,4 кВ |
cheeff писал(а): Все остальные сигналы можно снять только с оборудования автоматки трансформатора - аппаратуры управления и релейных защит. Все можно вывести на дсипетчеризацию. Но не с самого трансформатора, а с обеспечивающих систем. А где расположены эти обеспечивающие системы? Автоматика трансформатора, аппаратура управления и релейная защита? Это какой то шкаф отдельный??? |
Автор: | cheeff [ 13 фев 2015, 16:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Критические аварии Трансформатора ТМГ-630 /10 /0,4 кВ |
Вы имеете дело с существующей подстанцией, или с вновь проектируемой? |
Автор: | Михаил1989 [ 16 фев 2015, 09:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Критические аварии Трансформатора ТМГ-630 /10 /0,4 кВ |
cheeff писал(а): Вы имеете дело с существующей подстанцией, или с вновь проектируемой? Ну, она уже стоит и функционирует. Значит, наверное, она существующая, делаю сейчас систему диспетчеризации. |
Автор: | cheeff [ 16 фев 2015, 12:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Критические аварии Трансформатора ТМГ-630 /10 /0,4 кВ |
Понятие авария трансформатора достаточно растяжимое. Так же как и тип подстанции Любая подстанция оборудована устройствами защиты и коммутации. Начиная с трех предохранителей и разъединителя на какой нибудь столбовой "колхознице" и вплоть до вполне навороченных подстанций с кучей релейных защит, и систем управления, а сегодня в основном электронных. Если трансформатор обвязан какими нибудь сепамами с тепловыми защитами, тсн-ом и источниками оперативного тока, то проблем быть не должно. Просто ищете нужные вам сигналы в цепях автоматики, которые так или иначе выводите на диспетчеризацию. Хоть по цифре, хоть сухими контактами. Если схема простенькая, то естественно, никто не станет менять трансформатор, и вам придется выкручиваться с тем что есть. А что у вас есть? У вас есть косвенный признак - НН. Вы просто вешаете обыкновенное реле контроля фаз на сборку НН и берете сигнал с его контактов. Наличие вторичных напряжений, их соответствие установленным нормам и является признаком "трансформатор в работе". Отсутствие напряжений, их перекос, нарушение фазовой последовательности является признаком аварии трансформатора. Детализацию повреждения (обрыв, замыкание, перегрев, перегорание предохранителя) вы естественно, не получите. Но в некоторых случаях этого может оказаться вполне достаточным. Так что обсудите с заказчиком (руководством) какая именно степень детализации им нужна. Если их устроит обобщенный сигнал - вперед и с песней. Получится дешево, сердито, функционально. Если заказчик возжелает каких либо изысков - смело рисуйте развитую систему контроля цепей - с трансформаторами тока, трансформаторами нулевой последовательное, приборами контроля напряжения и фаз, процессорами управления. Получится красиво, сложно, роскошно. Но дорого. Вот и определитесь, чего хочет заказчик. И найдите золотую середину. |
Автор: | Михаил1989 [ 16 фев 2015, 13:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Критические аварии Трансформатора ТМГ-630 /10 /0,4 кВ |
cheeff писал(а): Понятие авария трансформатора достаточно растяжимое. Так же как и тип подстанции Любая подстанция оборудована устройствами защиты и коммутации. Начиная с трех предохранителей и разъединителя на какой нибудь столбовой "колхознице" и вплоть до вполне навороченных подстанций с кучей релейных защит, и систем управления, а сегодня в основном электронных. Если трансформатор обвязан какими нибудь сепамами с тепловыми защитами, тсн-ом и источниками оперативного тока, то проблем быть не должно. Просто ищете нужные вам сигналы в цепях автоматики, которые так или иначе выводите на диспетчеризацию. Хоть по цифре, хоть сухими контактами. Если схема простенькая, то естественно, никто не станет менять трансформатор, и вам придется выкручиваться с тем что есть. А что у вас есть? У вас есть косвенный признак - НН. Вы просто вешаете обыкновенное реле контроля фаз на сборку НН и берете сигнал с его контактов. Наличие вторичных напряжений, их соответствие установленным нормам и является признаком "трансформатор в работе". Отсутствие напряжений, их перекос, нарушение фазовой последовательности является признаком аварии трансформатора. Детализацию повреждения (обрыв, замыкание, перегрев, перегорание предохранителя) вы естественно, не получите. Но в некоторых случаях этого может оказаться вполне достаточным. Так что обсудите с заказчиком (руководством) какая именно степень детализации им нужна. Если их устроит обобщенный сигнал - вперед и с песней. Получится дешево, сердито, функционально. Если заказчик возжелает каких либо изысков - смело рисуйте развитую систему контроля цепей - с трансформаторами тока, трансформаторами нулевой последовательное, приборами контроля напряжения и фаз, процессорами управления. Получится красиво, сложно, роскошно. Но дорого. Вот и определитесь, чего хочет заказчик. И найдите золотую середину. Спасибо. Обойдусь релюшкой, чтобы было дёшево и сердито. Марку не подскажете???? |
Автор: | cheeff [ 16 фев 2015, 13:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Критические аварии Трансформатора ТМГ-630 /10 /0,4 кВ |
Не вставляется линк поисковки.. ))) Вообще в строке поиска пишете - реле контроля фаз А потом выбираете из списка что вам больше нравится. Но вообще то я бы посмотрел схему подстанции. Меня терзают смутные сомнения что там что то должно быть... |
Автор: | Михаил1989 [ 16 фев 2015, 13:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Критические аварии Трансформатора ТМГ-630 /10 /0,4 кВ |
cheeff писал(а): Не вставляется линк поисковки.. ))) Вообще в строке поиска пишете - реле контроля фаз А потом выбираете из списка что вам больше нравится. Но вообще то я бы посмотрел схему подстанции. Меня терзают смутные сомнения что там что то должно быть... Нету ничего в том то и дело. Тогда заложу реле контроля фаз с обрывом нейтрали ABB. |
Автор: | cheeff [ 16 фев 2015, 13:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Критические аварии Трансформатора ТМГ-630 /10 /0,4 кВ |
Просто трансформатор 630 кВА - не колхозница. железяка серьезная. И там наверняка должны быть защиты и управление. |