 Заголовок сообщения: Критические аварии Трансформатора ТМГ-630 /10 /0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 15:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста, может сталкивался кто - нибудь со схожей проблемой- имеется трансформатор ТМГ-630/10 /0,4 кВ. Заказчик хочет видеть в диспетчерской сигналы "РАБОТА ТРАНСФОРМАТОРА" или "АВАРИЯ ТРАНСФОРМАТОРА". Возможно ли снять данные сигналы с этого транса? или нужны какие то дополнительные блоки, реле??? Огромное спасибо заранее за помощь


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Критические аварии Трансформатора ТМГ-630 /10 /0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 12:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
С трансформатора можно снять всего один сигнал - температура обмоток (или сердечника). Если трансформатор оборудован датчиками температуры.
Все остальные сигналы можно снять только с оборудования автоматики трансформатора - аппаратуры управления и релейных защит.
Все это, естественно, можно вывести на дсипетчеризацию.
Но не с самого трансформатора, а с обеспечивающих систем.


Последний раз редактировалось cheeff 13 фев 2015, 16:36, всего редактировалось 1 раз.


За это сообщение автора cheeff поблагодарил: Михаил1989 (13 фев 2015, 06:36)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Критические аварии Трансформатора ТМГ-630 /10 /0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 06:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
cheeff писал(а):
Все остальные сигналы можно снять только с оборудования автоматки трансформатора - аппаратуры управления и релейных защит.
Все можно вывести на дсипетчеризацию.
Но не с самого трансформатора, а с обеспечивающих систем.

А где расположены эти обеспечивающие системы? Автоматика трансформатора, аппаратура управления и релейная защита? Это какой то шкаф отдельный???


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Критические аварии Трансформатора ТМГ-630 /10 /0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 16:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Вы имеете дело с существующей подстанцией, или с вновь проектируемой?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Критические аварии Трансформатора ТМГ-630 /10 /0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 09:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
cheeff писал(а):
Вы имеете дело с существующей подстанцией, или с вновь проектируемой?

Ну, она уже стоит и функционирует. Значит, наверное, она существующая, делаю сейчас систему диспетчеризации.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Критические аварии Трансформатора ТМГ-630 /10 /0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 12:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Понятие авария трансформатора достаточно растяжимое. Так же как и тип подстанции
Любая подстанция оборудована устройствами защиты и коммутации.
Начиная с трех предохранителей и разъединителя на какой нибудь столбовой "колхознице" и вплоть до вполне навороченных подстанций с кучей релейных защит, и систем управления, а сегодня в основном электронных.
Если трансформатор обвязан какими нибудь сепамами с тепловыми защитами, тсн-ом и источниками оперативного тока, то проблем быть не должно. Просто ищете нужные вам сигналы в цепях автоматики, которые так или иначе выводите на диспетчеризацию. Хоть по цифре, хоть сухими контактами.
Если схема простенькая, то естественно, никто не станет менять трансформатор, и вам придется выкручиваться с тем что есть.
А что у вас есть?
У вас есть косвенный признак - НН. Вы просто вешаете обыкновенное реле контроля фаз на сборку НН и берете сигнал с его контактов. Наличие вторичных напряжений, их соответствие установленным нормам и является признаком "трансформатор в работе".
Отсутствие напряжений, их перекос, нарушение фазовой последовательности является признаком аварии трансформатора. Детализацию повреждения (обрыв, замыкание, перегрев, перегорание предохранителя) вы естественно, не получите. Но в некоторых случаях этого может оказаться вполне достаточным.
Так что обсудите с заказчиком (руководством) какая именно степень детализации им нужна. Если их устроит обобщенный сигнал - вперед и с песней. Получится дешево, сердито, функционально.
Если заказчик возжелает каких либо изысков - смело рисуйте развитую систему контроля цепей - с трансформаторами тока, трансформаторами нулевой последовательное, приборами контроля напряжения и фаз, процессорами управления.
Получится красиво, сложно, роскошно. Но дорого.
Вот и определитесь, чего хочет заказчик. И найдите золотую середину.



За это сообщение автора cheeff поблагодарил: Михаил1989 (16 фев 2015, 12:59)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Критические аварии Трансформатора ТМГ-630 /10 /0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 13:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
cheeff писал(а):
Понятие авария трансформатора достаточно растяжимое. Так же как и тип подстанции
Любая подстанция оборудована устройствами защиты и коммутации.
Начиная с трех предохранителей и разъединителя на какой нибудь столбовой "колхознице" и вплоть до вполне навороченных подстанций с кучей релейных защит, и систем управления, а сегодня в основном электронных.
Если трансформатор обвязан какими нибудь сепамами с тепловыми защитами, тсн-ом и источниками оперативного тока, то проблем быть не должно. Просто ищете нужные вам сигналы в цепях автоматики, которые так или иначе выводите на диспетчеризацию. Хоть по цифре, хоть сухими контактами.
Если схема простенькая, то естественно, никто не станет менять трансформатор, и вам придется выкручиваться с тем что есть.
А что у вас есть?
У вас есть косвенный признак - НН. Вы просто вешаете обыкновенное реле контроля фаз на сборку НН и берете сигнал с его контактов. Наличие вторичных напряжений, их соответствие установленным нормам и является признаком "трансформатор в работе".
Отсутствие напряжений, их перекос, нарушение фазовой последовательности является признаком аварии трансформатора. Детализацию повреждения (обрыв, замыкание, перегрев, перегорание предохранителя) вы естественно, не получите. Но в некоторых случаях этого может оказаться вполне достаточным.
Так что обсудите с заказчиком (руководством) какая именно степень детализации им нужна. Если их устроит обобщенный сигнал - вперед и с песней. Получится дешево, сердито, функционально.
Если заказчик возжелает каких либо изысков - смело рисуйте развитую систему контроля цепей - с трансформаторами тока, трансформаторами нулевой последовательное, приборами контроля напряжения и фаз, процессорами управления.
Получится красиво, сложно, роскошно. Но дорого.
Вот и определитесь, чего хочет заказчик. И найдите золотую середину.

Спасибо. Обойдусь релюшкой, чтобы было дёшево и сердито. Марку не подскажете????


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Критические аварии Трансформатора ТМГ-630 /10 /0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 13:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Не вставляется линк поисковки.. )))
Вообще в строке поиска пишете - реле контроля фаз
А потом выбираете из списка что вам больше нравится.

Но вообще то я бы посмотрел схему подстанции. Меня терзают смутные сомнения что там что то должно быть...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Критические аварии Трансформатора ТМГ-630 /10 /0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 13:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
cheeff писал(а):
Не вставляется линк поисковки.. )))
Вообще в строке поиска пишете - реле контроля фаз
А потом выбираете из списка что вам больше нравится.

Но вообще то я бы посмотрел схему подстанции. Меня терзают смутные сомнения что там что то должно быть...

Нету ничего в том то и дело. Тогда заложу реле контроля фаз с обрывом нейтрали ABB.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Критические аварии Трансформатора ТМГ-630 /10 /0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 13:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Просто трансформатор 630 кВА - не колхозница. железяка серьезная. И там наверняка должны быть защиты и управление.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика