Lyo'k писал(а):
В целях безопасности планирую в ванной комнате использовать 12В точечные галогенные светильники и электронные трансформаторы
http://www.osram.ru/osram_ru/products/e ... /index.jsp смонтированные вне ванной.
Похожая конструкция есть сейчас, с разницей в источниках света - светодиодная лента и китайский трансформатор 12В.
Т.к. мои знания ограничены законами Ома и Джоуля-Ленца вопрос знатокам:
1. Возможна ли ситуация, когда на выходе из перечисленных трансформаторов с номинальным напряжением 12В в результате каких-то неисправностей появится 230В? Другими словами, есть ли 100% гарантия, как в случае, если бы источником питания являлся элемент питания 12В?
2. Будет ли размыкать цепь УЗО
http://e-catalogue.legrand.ru/catalog/t ... _id=115296 озвученные цепи в случае "утечки" на участке 12В (после трансформатора)?
1 Если по каким-то причинам на выходе трансформатора появится 220В, то ваши лампочки сразу погорят. Это маловероятно, но возможно при условии повреждения изоляция между обмотками.
2 УЗО скорее всего не сработает, если утечка тока будет после трансформатора. В вашем случае наверное нет смысла ставить дополнительно к понижающему трансформатору УЗО. Трансформатор выполняет роль и гальванической развязки между 220В и 12В.
Если без понижающего трансформатора, то УЗО - гарантия безопасности.