Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Расчет аварийного режима http://220forum.ru/viewtopic.php?f=24&t=3256 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Аболмазов Игорь [ 25 июл 2014, 05:56 ] |
Заголовок сообщения: | Расчет аварийного режима |
Добрый день. Подскажите по какой формуле и какие необходимо использовать коэффициенты для расчета аварийного режима ВРУ жилого дома. В ВРУ находятся две распределительные панели и панель АВР. В СП 31-110-2003 есть пункт 6.28 и таблица 6.11 где вроде бы написано как считать нагрузки в рабочем и аварийном режимах, но там даны данные для разного рода общественных зданий, жилых домов там нет. Или можно просто посчитать ток в аварийном режиме исходя из общей нагрузки на дом?? |
Автор: | k-igor [ 25 июл 2014, 07:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет аварийного режима |
Аболмазов Игорь писал(а): Добрый день. Подскажите по какой формуле и какие необходимо использовать коэффициенты для расчета аварийного режима ВРУ жилого дома. В ВРУ находятся две распределительные панели и панель АВР. В СП 31-110-2003 есть пункт 6.28 и таблица 6.11 где вроде бы написано как считать нагрузки в рабочем и аварийном режимах, но там даны данные для разного рода общественных зданий, жилых домов там нет. Или можно просто посчитать ток в аварийном режиме исходя из общей нагрузки на дом?? 6.2 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ - 0,4 кВ ТП от электроприемников квартир (Ркв) определяется по формуле, кВт, Думаю надо проще поступать: Ркв = Ркв.уд.* n |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |