СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 05:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33
Сообщений: 59
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Подскажите по какой формуле и какие необходимо использовать коэффициенты для расчета аварийного режима ВРУ жилого дома. В ВРУ находятся две распределительные панели и панель АВР. В СП 31-110-2003 есть пункт 6.28 и таблица 6.11 где вроде бы написано как считать нагрузки в рабочем и аварийном режимах, но там даны данные для разного рода общественных зданий, жилых домов там нет. Или можно просто посчитать ток в аварийном режиме исходя из общей нагрузки на дом??


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет аварийного режима
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 07:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Добрый день. Подскажите по какой формуле и какие необходимо использовать коэффициенты для расчета аварийного режима ВРУ жилого дома. В ВРУ находятся две распределительные панели и панель АВР. В СП 31-110-2003 есть пункт 6.28 и таблица 6.11 где вроде бы написано как считать нагрузки в рабочем и аварийном режимах, но там даны данные для разного рода общественных зданий, жилых домов там нет. Или можно просто посчитать ток в аварийном режиме исходя из общей нагрузки на дом??

6.2 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ - 0,4 кВ ТП от электроприемников квартир (Ркв) определяется по формуле, кВт,

Думаю надо проще поступать: Ркв = Ркв.уд.* n

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика