 Заголовок сообщения: Re: Подключение токарноых станков
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 11:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Evgeniy T писал(а):
Хочу вернуться к старой теме. Это по вопросу подключения перемычки по 0,4 кВ. От КТП 743 до КТП 742. Меня беспокоит вот какой вопрос. Работает индукционная печь, выставили мощность этой печи на уровень 110 кВт, хотя печь у нас 250 кВт. При включении эл. двигателей токарных станков могут быть какие-то негативные моменты для самой печи, если все эти эл. приемники запитанны от одного трансформатора?

У вас же не один станок? Какая максимальная мощность станка?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение токарноых станков
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 12:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 июл 2014, 08:27
Сообщений: 15
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
нет у нас не один станок. максимальная мощность примерно будет 60 кВт


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение токарноых станков
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 12:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Evgeniy T писал(а):
нет у нас не один станок. максимальная мощность примерно будет 60 кВт

На мой взляд, если этот станок не создает больших пусковых токов, то проблем не должно быть.
Хотя ... может следует копать глубже...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение токарноых станков
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 15:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 июл 2014, 08:27
Сообщений: 15
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Хотя ... может следует копать глубже... - что вы хотели этим сказать


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение токарноых станков
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 16:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Evgeniy T писал(а):
Хотя ... может следует копать глубже... - что вы хотели этим сказать

Может кроме падения напряжения при пуске, что-то еще происходит, неизвестное мне))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика