Автор:  Evgeniy T [ 22 июл 2014, 08:36 ]
Заголовок сообщения:  Подключение токарноых станков

Всем здрасте. У нас на предприятии 2 подстанции одна 100 кВа, другая 250 кВа. От 100 кВа запитаны офисное здание и токарка, загрузка такая, что при включении станков освещение из МГЛ тухнет , через некотое время включается. От 250 кВа запитанна литейка с одной только печкой индукционной, и вот вопрос: возможно ли подключить токарные станки от подстанции 250 кВа, тем самым разгрузить 100 кВа? не будет ли каких наводок на печь?

Автор:  k-igor [ 22 июл 2014, 08:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение токарноых станков

Evgeniy T писал(а):
Всем здрасте. У нас на предприятии 2 подстанции одна 100 кВа, другая 250 кВа. От 100 кВа запитаны офисное здание и токарка, загрузка такая, что при включении станков освещение из МГЛ тухнет , через некотое время включается. От 250 кВа запитанна литейка с одной только печкой индукционной, и вот вопрос: возможно ли подключить токарные станки от подстанции 250 кВа, тем самым разгрузить 100 кВа? не будет ли каких наводок на печь?

Вопрос расплывчатый))
А какая мощность вашей печи индукционной? Какую нагрузку (мощность токарных станков) вы хотите добавить?

Автор:  Evgeniy T [ 22 июл 2014, 13:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение токарноых станков

Дико извиняюсь. Ошибся с мощностью трансформатора. Не 250 а 400 кВа. мощность печи 250 кВа, а станков суммарная около 100 кВа и это при том если они одновременно будут работать.

Автор:  k-igor [ 22 июл 2014, 13:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение токарноых станков

Evgeniy T писал(а):
Дико извиняюсь. Ошибся с мощностью трансформатора. Не 250 а 400 кВа. мощность печи 250 кВа, а станков суммарная около 100 кВа и это при том если они одновременно будут работать.

250+100=350кВА
350/400=0,875 загрузка трансформатора. А с учетом коэффициентов спроса будет еще меньше.
P.S. Надеюсь знаете разницу кВт и кВА.

Автор:  Evgeniy T [ 22 июл 2014, 14:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение токарноых станков

А не будет ни каких помех от печи (ну в смысле наводок, резонанса какого-нибудь)?

Автор:  k-igor [ 22 июл 2014, 14:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение токарноых станков

Evgeniy T писал(а):
А не будет ни каких помех от печи (ну в смысле наводок, резонанса какого-нибудь)?

Неплохо было бы заглянуть в паспорт или руководство по эксплуатации вашей индукционной печи...

Автор:  Evgeniy T [ 22 июл 2014, 15:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение токарноых станков

А что там можно посмотреть?

Автор:  k-igor [ 22 июл 2014, 15:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение токарноых станков

Evgeniy T писал(а):
А что там можно посмотреть?

Требования и рекомендации по подключению.
Станки - это не лампы, думаю проблем не должно быть.

Автор:  Evgeniy T [ 23 июл 2014, 03:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение токарноых станков

Да прочитал я паспорт, но не нашел я никаких требований и рекомендаций.

Автор:  Evgeniy T [ 23 сен 2014, 10:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение токарноых станков

Хочу вернуться к старой теме. Это по вопросу подключения перемычки по 0,4 кВ. От КТП 743 до КТП 742. Меня беспокоит вот какой вопрос. Работает индукционная печь, выставили мощность этой печи на уровень 110 кВт, хотя печь у нас 250 кВт. При включении эл. двигателей токарных станков могут быть какие-то негативные моменты для самой печи, если все эти эл. приемники запитанны от одного трансформатора?