Всем здрасте. У нас на предприятии 2 подстанции одна 100 кВа, другая 250 кВа. От 100 кВа запитаны офисное здание и токарка, загрузка такая, что при включении станков освещение из МГЛ тухнет , через некотое время включается. От 250 кВа запитанна литейка с одной только печкой индукционной, и вот вопрос: возможно ли подключить токарные станки от подстанции 250 кВа, тем самым разгрузить 100 кВа? не будет ли каких наводок на печь?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Evgeniy T писал(а):
Всем здрасте. У нас на предприятии 2 подстанции одна 100 кВа, другая 250 кВа. От 100 кВа запитаны офисное здание и токарка, загрузка такая, что при включении станков освещение из МГЛ тухнет , через некотое время включается. От 250 кВа запитанна литейка с одной только печкой индукционной, и вот вопрос: возможно ли подключить токарные станки от подстанции 250 кВа, тем самым разгрузить 100 кВа? не будет ли каких наводок на печь?
Вопрос расплывчатый)) А какая мощность вашей печи индукционной? Какую нагрузку (мощность токарных станков) вы хотите добавить?
Зарегистрирован: 22 июл 2014, 08:27 Сообщений: 15 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Дико извиняюсь. Ошибся с мощностью трансформатора. Не 250 а 400 кВа. мощность печи 250 кВа, а станков суммарная около 100 кВа и это при том если они одновременно будут работать.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Evgeniy T писал(а):
Дико извиняюсь. Ошибся с мощностью трансформатора. Не 250 а 400 кВа. мощность печи 250 кВа, а станков суммарная около 100 кВа и это при том если они одновременно будут работать.
250+100=350кВА 350/400=0,875 загрузка трансформатора. А с учетом коэффициентов спроса будет еще меньше. P.S. Надеюсь знаете разницу кВт и кВА.
Зарегистрирован: 22 июл 2014, 08:27 Сообщений: 15 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Хочу вернуться к старой теме. Это по вопросу подключения перемычки по 0,4 кВ. От КТП 743 до КТП 742. Меня беспокоит вот какой вопрос. Работает индукционная печь, выставили мощность этой печи на уровень 110 кВт, хотя печь у нас 250 кВт. При включении эл. двигателей токарных станков могут быть какие-то негативные моменты для самой печи, если все эти эл. приемники запитанны от одного трансформатора?