Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Как определить на сколько загружен трансформатор?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=24&t=3197
Страница 1 из 1

Автор:  Сергей.Ц [ 19 июн 2014, 19:20 ]
Заголовок сообщения:  Как определить на сколько загружен трансформатор?

Добрый вечер! Будьте добры подскажите ответ на вопрос
Имеются два ТП
1) ТП 34. В нем 2 трансформатора По 630 КВА
2) ТП 55. В нем 2 трансформатора по 400 КВА.
Справедливо будет определить степень загрузки трансформаторов сложив между собой активную и реактивную мощность? ( беру ее с приборов учета ).
Правильно ли нагружать ТП не более 50% от суммарной мощности трансформаторов на случай аварийной ситуации если один из трансформаторов выйдет из строя что бы обеспечить электроснабжение цеха за счет второго трансформатора который примет на себя нагрузку от вышедшего из строя трансформатора?

Автор:  k-igor [ 20 июн 2014, 06:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как определить на сколько загружен трансформатор?

Сергей.Ц писал(а):
Добрый вечер! Будьте добры подскажите ответ на вопрос
Имеются два ТП
1) ТП 34. В нем 2 трансформатора По 630 КВА
2) ТП 55. В нем 2 трансформатора по 400 КВА.
Справедливо будет определить степень загрузки трансформаторов сложив между собой активную и реактивную мощность? ( беру ее с приборов учета ).
Правильно ли нагружать ТП не более 50% от суммарной мощности трансформаторов на случай аварийной ситуации если один из трансформаторов выйдет из строя что бы обеспечить электроснабжение цеха за счет второго трансформатора который примет на себя нагрузку от вышедшего из строя трансформатора?

Полная мощность трансформатора = корень(активная мощность2 + реактивная мощность2)
Да, трансформаторы нужно нагружать не более 50%.
Вот статья по теме: Выбор силового трансформатора по расчетной мощности

Автор:  Сергей.Ц [ 21 июн 2014, 02:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как определить на сколько загружен трансформатор?

Спасибо за подсказку! Я правильно понимаю что сняв показания с прибора учета за прошлый день: активная 4800 кВт Реактивная 3900 квар Я Получу корень квадратный из 4800^2 +3900^2 = 6184.66 ква. После чего 6184.66 / 24 ( часа в сутки) и получаю степень загруженности моего трансформатора равную в данном случае 257.69 ква в час?
Трансформатор мощностью 630 ква загружен по факту 257.69 ква Или по другому на 40.9% ???

Автор:  k-igor [ 21 июн 2014, 05:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как определить на сколько загружен трансформатор?

Сергей.Ц писал(а):
Спасибо за подсказку! Я правильно понимаю что сняв показания с прибора учета за прошлый день: активная 4800 кВт Реактивная 3900 квар Я Получу корень квадратный из 4800^2 +3900^2 = 6184.66 ква. После чего 6184.66 / 24 ( часа в сутки) и получаю степень загруженности моего трансформатора равную в данном случае 257.69 ква в час?
Трансформатор мощностью 630 ква загружен по факту 257.69 ква Или по другому на 40.9% ???

Примерно так, только за рабочий день снимайте показания.

Автор:  sanches [ 04 июл 2014, 08:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как определить на сколько загружен трансформатор?

А вот вы мне скажите, мы определяем процент загрузки трансформаторов ТП, исходя из расчётной нагрузки подключаемых к ней потребителей. А как быть с некоторой дополнительной нагрузкой от внутренних нужд ТП? Может быть она невелика и ей пренебрегают?

Автор:  k-igor [ 04 июл 2014, 09:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как определить на сколько загружен трансформатор?

sanches писал(а):
А вот вы мне скажите, мы определяем процент загрузки трансформаторов ТП, исходя из расчётной нагрузки подключаемых к ней потребителей. А как быть с некоторой дополнительной нагрузкой от внутренних нужд ТП? Может быть она невелика и ей пренебрегают?

Честно говоря не знаю сколько идет на собственные нужды, думаю по сравнению с общей нагрузкой очень мало. В противном случае производители указывали бы эту нагрузку, а нигде не встречал... Надо бы поискать.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC