Заголовок сообщения: Как определить на сколько загружен трансформатор?
Добавлено: 19 июн 2014, 19:20
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 19:01 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый вечер! Будьте добры подскажите ответ на вопрос Имеются два ТП 1) ТП 34. В нем 2 трансформатора По 630 КВА 2) ТП 55. В нем 2 трансформатора по 400 КВА. Справедливо будет определить степень загрузки трансформаторов сложив между собой активную и реактивную мощность? ( беру ее с приборов учета ). Правильно ли нагружать ТП не более 50% от суммарной мощности трансформаторов на случай аварийной ситуации если один из трансформаторов выйдет из строя что бы обеспечить электроснабжение цеха за счет второго трансформатора который примет на себя нагрузку от вышедшего из строя трансформатора?
Заголовок сообщения: Re: Как определить на сколько загружен трансформатор?
Добавлено: 20 июн 2014, 06:05
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей.Ц писал(а):
Добрый вечер! Будьте добры подскажите ответ на вопрос Имеются два ТП 1) ТП 34. В нем 2 трансформатора По 630 КВА 2) ТП 55. В нем 2 трансформатора по 400 КВА. Справедливо будет определить степень загрузки трансформаторов сложив между собой активную и реактивную мощность? ( беру ее с приборов учета ). Правильно ли нагружать ТП не более 50% от суммарной мощности трансформаторов на случай аварийной ситуации если один из трансформаторов выйдет из строя что бы обеспечить электроснабжение цеха за счет второго трансформатора который примет на себя нагрузку от вышедшего из строя трансформатора?
Заголовок сообщения: Re: Как определить на сколько загружен трансформатор?
Добавлено: 21 июн 2014, 02:53
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 19:01 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за подсказку! Я правильно понимаю что сняв показания с прибора учета за прошлый день: активная 4800 кВт Реактивная 3900 квар Я Получу корень квадратный из 4800^2 +3900^2 = 6184.66 ква. После чего 6184.66 / 24 ( часа в сутки) и получаю степень загруженности моего трансформатора равную в данном случае 257.69 ква в час? Трансформатор мощностью 630 ква загружен по факту 257.69 ква Или по другому на 40.9% ???
Заголовок сообщения: Re: Как определить на сколько загружен трансформатор?
Добавлено: 21 июн 2014, 05:35
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей.Ц писал(а):
Спасибо за подсказку! Я правильно понимаю что сняв показания с прибора учета за прошлый день: активная 4800 кВт Реактивная 3900 квар Я Получу корень квадратный из 4800^2 +3900^2 = 6184.66 ква. После чего 6184.66 / 24 ( часа в сутки) и получаю степень загруженности моего трансформатора равную в данном случае 257.69 ква в час? Трансформатор мощностью 630 ква загружен по факту 257.69 ква Или по другому на 40.9% ???
Примерно так, только за рабочий день снимайте показания.
Заголовок сообщения: Re: Как определить на сколько загружен трансформатор?
Добавлено: 04 июл 2014, 08:01
Зарегистрирован: 07 май 2014, 08:30 Сообщений: 21 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
А вот вы мне скажите, мы определяем процент загрузки трансформаторов ТП, исходя из расчётной нагрузки подключаемых к ней потребителей. А как быть с некоторой дополнительной нагрузкой от внутренних нужд ТП? Может быть она невелика и ей пренебрегают?
Заголовок сообщения: Re: Как определить на сколько загружен трансформатор?
Добавлено: 04 июл 2014, 09:14
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
sanches писал(а):
А вот вы мне скажите, мы определяем процент загрузки трансформаторов ТП, исходя из расчётной нагрузки подключаемых к ней потребителей. А как быть с некоторой дополнительной нагрузкой от внутренних нужд ТП? Может быть она невелика и ей пренебрегают?
Честно говоря не знаю сколько идет на собственные нужды, думаю по сравнению с общей нагрузкой очень мало. В противном случае производители указывали бы эту нагрузку, а нигде не встречал... Надо бы поискать.