Добрый день,
помогите разобраться в вопросе выбора ТТ и ТН, они уже выбраны и стоят, но нужно доказать, что их правильно выбрали.
При монтаже поставили в шкаф номер 1 - ТТ: ELEQ SVA100 P–class 4SV984 (300-600/1A) 5P10 4-7VA. В шкаф номер 2 данный ТТ не подходит, так как там всего 200 А, т.е. нам нужен меньший и если я не ошибаюсь, то туда стоит засунуть:
ELEQ SVA100 P–class 4SV999 200/5A 5P10 2,5VA. Доказательство нашел в инете и уже со своими данными решил:
коэф. тренсформации: 200/5 = 40, то
1. 200/40 = 5 А = ток вторичной обмотки при номинальном токе
2. 5*40\100= 2 А – минимальный ток вторичной обмотки при номинальной нагрузке.
как видим 5А>2А – требование выполнено.
3. 20/40=0,5 А – ток вторичной обмотки при минимальном токе.
4. 5*5/100 = 0,25= минимальный ток вторичной обмотки при минимальной нагрузке.
Как видим 0,5А>0,25А – требование выполнено.
5. 200*25% = 50 А ток при 25%-ной нагрузке.
6. 50/40= 1,25 – ток во вторичной нагрузке при 25%-ной нагрузке.
5*10/100 = 0,5 A – минимальный ток вторичной обмотки при 25%-ной нагрузке.
Как видим 1,25А>0,5А – требование выполнено.
Вывод: измерительный трансформатор SVA100 P 4SV999 200/5A 5P10 2,5VA. для нагрузки 200А выбран правильно.
Верно ли делаю подсчет или совсем не то?
2. В оба шкафа установили так же ТН: Ritz Instrument Transformer VES 24-30 : 6600/v3 , 110/v3, 110/3 V
Рабочие напряжение, kV 6
Номинальное напряжение, kV 12
Номинальная нагрузка основной вторичной обмотки, VA 32
Класс точности 3Р
Номинальная нагрузка дополнительной вторичной обмотки , VА 12
Измерительные трансформаторы напряжения должны быть выбраны по следующим параметрам:
1) По напряжению: U_уст≤U_ном
2) По строению и классу точности
тут я немного не понял что от меня требуется:
Преподователь у меня иностранец и когда я общался с ним, он меня просил показать расчет выбора ТН по первичке, так как я его выбрал по вторичке, а надо выбрать по первичке... что требуется? помогите с расчетом... что хотят, как доказать, что правильно выбрано?