Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 11 окт 2024, 18:59

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: ТТ и ТН. Как правильно выбрать и доказать?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 12:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 июн 2014, 12:14
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день,

помогите разобраться в вопросе выбора ТТ и ТН, они уже выбраны и стоят, но нужно доказать, что их правильно выбрали.
Изображение

При монтаже поставили в шкаф номер 1 - ТТ: ELEQ SVA100 P–class 4SV984 (300-600/1A) 5P10 4-7VA. В шкаф номер 2 данный ТТ не подходит, так как там всего 200 А, т.е. нам нужен меньший и если я не ошибаюсь, то туда стоит засунуть:
ELEQ SVA100 P–class 4SV999 200/5A 5P10 2,5VA. Доказательство нашел в инете и уже со своими данными решил:
коэф. тренсформации: 200/5 = 40, то
1. 200/40 = 5 А = ток вторичной обмотки при номинальном токе
2. 5*40\100= 2 А – минимальный ток вторичной обмотки при номинальной нагрузке.
как видим 5А>2А – требование выполнено.
3. 20/40=0,5 А – ток вторичной обмотки при минимальном токе.
4. 5*5/100 = 0,25= минимальный ток вторичной обмотки при минимальной нагрузке.
Как видим 0,5А>0,25А – требование выполнено.
5. 200*25% = 50 А ток при 25%-ной нагрузке.
6. 50/40= 1,25 – ток во вторичной нагрузке при 25%-ной нагрузке.
5*10/100 = 0,5 A – минимальный ток вторичной обмотки при 25%-ной нагрузке.
Как видим 1,25А>0,5А – требование выполнено.
Вывод: измерительный трансформатор SVA100 P 4SV999 200/5A 5P10 2,5VA. для нагрузки 200А выбран правильно.
Верно ли делаю подсчет или совсем не то?
2. В оба шкафа установили так же ТН: Ritz Instrument Transformer VES 24-30 : 6600/v3 , 110/v3, 110/3 V
Рабочие напряжение, kV 6
Номинальное напряжение, kV 12
Номинальная нагрузка основной вторичной обмотки, VA 32
Класс точности 3Р
Номинальная нагрузка дополнительной вторичной обмотки , VА 12
Измерительные трансформаторы напряжения должны быть выбраны по следующим параметрам:
1) По напряжению: U_уст≤U_ном
2) По строению и классу точности
тут я немного не понял что от меня требуется:
Преподователь у меня иностранец и когда я общался с ним, он меня просил показать расчет выбора ТН по первичке, так как я его выбрал по вторичке, а надо выбрать по первичке... что требуется? помогите с расчетом... что хотят, как доказать, что правильно выбрано?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ТТ и ТН. Как правильно выбрать и доказать?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 14:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
trans.1 писал(а):
Добрый день,

помогите разобраться в вопросе выбора ТТ и ТН, они уже выбраны и стоят, но нужно доказать, что их правильно выбрали.
Изображение

При монтаже поставили в шкаф номер 1 - ТТ: ELEQ SVA100 P–class 4SV984 (300-600/1A) 5P10 4-7VA. В шкаф номер 2 данный ТТ не подходит, так как там всего 200 А, т.е. нам нужен меньший и если я не ошибаюсь, то туда стоит засунуть:
ELEQ SVA100 P–class 4SV999 200/5A 5P10 2,5VA. Доказательство нашел в инете и уже со своими данными решил:
коэф. тренсформации: 200/5 = 40, то
1. 200/40 = 5 А = ток вторичной обмотки при номинальном токе
2. 5*40\100= 2 А – минимальный ток вторичной обмотки при номинальной нагрузке.
как видим 5А>2А – требование выполнено.
3. 20/40=0,5 А – ток вторичной обмотки при минимальном токе.
4. 5*5/100 = 0,25= минимальный ток вторичной обмотки при минимальной нагрузке.
Как видим 0,5А>0,25А – требование выполнено.
5. 200*25% = 50 А ток при 25%-ной нагрузке.
6. 50/40= 1,25 – ток во вторичной нагрузке при 25%-ной нагрузке.
5*10/100 = 0,5 A – минимальный ток вторичной обмотки при 25%-ной нагрузке.
Как видим 1,25А>0,5А – требование выполнено.
Вывод: измерительный трансформатор SVA100 P 4SV999 200/5A 5P10 2,5VA. для нагрузки 200А выбран правильно.
Верно ли делаю подсчет или совсем не то?
2. В оба шкафа установили так же ТН: Ritz Instrument Transformer VES 24-30 : 6600/v3 , 110/v3, 110/3 V
Рабочие напряжение, kV 6
Номинальное напряжение, kV 12
Номинальная нагрузка основной вторичной обмотки, VA 32
Класс точности 3Р
Номинальная нагрузка дополнительной вторичной обмотки , VА 12
Измерительные трансформаторы напряжения должны быть выбраны по следующим параметрам:
1) По напряжению: U_уст≤U_ном
2) По строению и классу точности
тут я немного не понял что от меня требуется:
Преподователь у меня иностранец и когда я общался с ним, он меня просил показать расчет выбора ТН по первичке, так как я его выбрал по вторичке, а надо выбрать по первичке... что требуется? помогите с расчетом... что хотят, как доказать, что правильно выбрано?

По выбору трансформатора тока могу порекомендовать вам несколько моих статей:
1 Выбор трансформаторов тока для электросчетчика 0,4кВ
2 Программа для проверки трансформаторов тока 0,4кВ
3 Проверка трансформатора тока высокого напряжения

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC