Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Категория пожароопасности сухого трансформатора http://220forum.ru/viewtopic.php?f=24&t=3123 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Аболмазов Игорь [ 17 апр 2014, 13:18 ] |
Заголовок сообщения: | Категория пожароопасности сухого трансформатора |
Подскажите в каких нормативных документах можно найти информацию о взрыво-пожароопасности сухих трансформаторов. Какая категория пожароопасности у данных трансформаторов? |
Автор: | Сергей [ 10 май 2014, 05:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Категория пожароопасности сухого трансформатора |
Аболмазов Игорь писал(а): в каких нормативных документах можно найти информацию о взрыво-пожароопасности сухих трансформаторов. Какая категория пожароопасности у данных трансформаторов? Согласно документу РАО ЕЭС РД34.03.350-98 категория помещения Д, но я бы посоветовал посчитать с учётом пожарной нагрузки, создаваемой кабелями, по СП 12.13330, и получите В4 или В3, в зависимости от площади помещения. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |