Аболмазов Игорь писал(а):
Подскажите, можно ли на вводной панели установить и подключить две розетки на дин-рейке рассчитанные на 16А?? Допустим подключить их от резервного автомата на 80А. Не сгорят ли они??
Не сгорят при условии, что ток будет меньше 16А
Вообще так делать нельзя.
Замените или установите дополнительно автомат на 16А. Наверняка это у вас трехфазный автомат? Модульный автомат на 16А много места не занимает.