 Заголовок сообщения: Способы крепления трансформатора в сейсмоопасных районов
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 11:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июн 2013, 11:00
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Люди добрые, помогите несмышленому, в тз указан способ крепления транса на сейсмические каретки с захватом за рельс. Сесмичность района - 9 баллов. А в разного рода гостах указано русским по белому, что уже при 7 баллах трансформаторы крепить следует "на пузо". Заказчик утверждает, что каретки расчитаные на 9 баллов существуют. А производители трансформаторов - говорят что нет такого зверя в природе. В связи с этим вопрос: кто с чем либо подобным сталкивался? и вообще хочу услышать мнение.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Способы крепления трансформатора в сейсмоопасных районов
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 12:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Например, предприятие ООО «Тольяттинский Трансформатор» готово в кратчайшие сроки поставить трансформаторы разных типов в сейсмостойком исполнении любой бальности (до 9 баллов по шкале MSK-64).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Способы крепления трансформатора в сейсмоопасных районов
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 12:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июн 2013, 11:00
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Меня интересует вопрос как выглядит такой интересный девайс как "сейсмическая каретка с захватом за рельс"?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Способы крепления трансформатора в сейсмоопасных районов
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 13:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
tchoniconf писал(а):
Меня интересует вопрос как выглядит такой интересный девайс как "сейсмическая каретка с захватом за рельс"?

Думаю они должны поставляються с трансформатором комплектно. Самый надежный вариант, это позвонить на завод и узнать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Способы крепления трансформатора в сейсмоопасных районов
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 15:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Делали рабочку для Туапсе, где 9 баллов по шкале MSK-64, так там были подобраны специальные трансформаторы с мощнейшей балкой в основании, которую следует крепить по-моему на 60 болтов, либо на сварке, мы выполнили на сварке. Решение это от Siemens - Geafol специального сейсмостойкого исполнения.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Способы крепления трансформатора в сейсмоопасных районов
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 08:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 апр 2014, 05:52
Сообщений: 1
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункт ПУЭ 4.2.206. гласит, что: Сейсмостойкие трансформаторы устанавливаются непосредственно на фундамент с креплением их к закладным элементам фундамента для предотвращения их смещений в горизонтальном и вертикальном направлениях.
Так что можно смело заказчика ставить на место, а само крепление всегда дает завод-изготовитель, так как только он несет гарантию на изготовление при должном надзоре шеф-монтажа.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика