Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Способы крепления трансформатора в сейсмоопасных районов http://220forum.ru/viewtopic.php?f=24&t=2694 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | tchoniconf [ 17 июн 2013, 11:29 ] |
Заголовок сообщения: | Способы крепления трансформатора в сейсмоопасных районов |
Люди добрые, помогите несмышленому, в тз указан способ крепления транса на сейсмические каретки с захватом за рельс. Сесмичность района - 9 баллов. А в разного рода гостах указано русским по белому, что уже при 7 баллах трансформаторы крепить следует "на пузо". Заказчик утверждает, что каретки расчитаные на 9 баллов существуют. А производители трансформаторов - говорят что нет такого зверя в природе. В связи с этим вопрос: кто с чем либо подобным сталкивался? и вообще хочу услышать мнение. |
Автор: | k-igor [ 17 июн 2013, 12:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Способы крепления трансформатора в сейсмоопасных районов |
Например, предприятие ООО «Тольяттинский Трансформатор» готово в кратчайшие сроки поставить трансформаторы разных типов в сейсмостойком исполнении любой бальности (до 9 баллов по шкале MSK-64). |
Автор: | tchoniconf [ 17 июн 2013, 12:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Способы крепления трансформатора в сейсмоопасных районов |
Меня интересует вопрос как выглядит такой интересный девайс как "сейсмическая каретка с захватом за рельс"? |
Автор: | k-igor [ 17 июн 2013, 13:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Способы крепления трансформатора в сейсмоопасных районов |
tchoniconf писал(а): Меня интересует вопрос как выглядит такой интересный девайс как "сейсмическая каретка с захватом за рельс"? Думаю они должны поставляються с трансформатором комплектно. Самый надежный вариант, это позвонить на завод и узнать. |
Автор: | Сергей [ 17 июн 2013, 15:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Способы крепления трансформатора в сейсмоопасных районов |
Делали рабочку для Туапсе, где 9 баллов по шкале MSK-64, так там были подобраны специальные трансформаторы с мощнейшей балкой в основании, которую следует крепить по-моему на 60 болтов, либо на сварке, мы выполнили на сварке. Решение это от Siemens - Geafol специального сейсмостойкого исполнения. |
Автор: | oberden [ 14 май 2014, 08:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Способы крепления трансформатора в сейсмоопасных районов |
Пункт ПУЭ 4.2.206. гласит, что: Сейсмостойкие трансформаторы устанавливаются непосредственно на фундамент с креплением их к закладным элементам фундамента для предотвращения их смещений в горизонтальном и вертикальном направлениях. Так что можно смело заказчика ставить на место, а само крепление всегда дает завод-изготовитель, так как только он несет гарантию на изготовление при должном надзоре шеф-монтажа. |