Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 10 окт 2024, 07:23

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Способы крепления трансформатора в сейсмоопасных районов
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 11:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июн 2013, 11:00
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Люди добрые, помогите несмышленому, в тз указан способ крепления транса на сейсмические каретки с захватом за рельс. Сесмичность района - 9 баллов. А в разного рода гостах указано русским по белому, что уже при 7 баллах трансформаторы крепить следует "на пузо". Заказчик утверждает, что каретки расчитаные на 9 баллов существуют. А производители трансформаторов - говорят что нет такого зверя в природе. В связи с этим вопрос: кто с чем либо подобным сталкивался? и вообще хочу услышать мнение.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Способы крепления трансформатора в сейсмоопасных районов
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 12:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Например, предприятие ООО «Тольяттинский Трансформатор» готово в кратчайшие сроки поставить трансформаторы разных типов в сейсмостойком исполнении любой бальности (до 9 баллов по шкале MSK-64).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Способы крепления трансформатора в сейсмоопасных районов
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 12:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июн 2013, 11:00
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Меня интересует вопрос как выглядит такой интересный девайс как "сейсмическая каретка с захватом за рельс"?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Способы крепления трансформатора в сейсмоопасных районов
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 13:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
tchoniconf писал(а):
Меня интересует вопрос как выглядит такой интересный девайс как "сейсмическая каретка с захватом за рельс"?

Думаю они должны поставляються с трансформатором комплектно. Самый надежный вариант, это позвонить на завод и узнать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Способы крепления трансформатора в сейсмоопасных районов
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 15:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Делали рабочку для Туапсе, где 9 баллов по шкале MSK-64, так там были подобраны специальные трансформаторы с мощнейшей балкой в основании, которую следует крепить по-моему на 60 болтов, либо на сварке, мы выполнили на сварке. Решение это от Siemens - Geafol специального сейсмостойкого исполнения.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Способы крепления трансформатора в сейсмоопасных районов
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 08:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 апр 2014, 05:52
Сообщений: 1
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункт ПУЭ 4.2.206. гласит, что: Сейсмостойкие трансформаторы устанавливаются непосредственно на фундамент с креплением их к закладным элементам фундамента для предотвращения их смещений в горизонтальном и вертикальном направлениях.
Так что можно смело заказчика ставить на место, а само крепление всегда дает завод-изготовитель, так как только он несет гарантию на изготовление при должном надзоре шеф-монтажа.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика