Автор: | vlad [ 12 июн 2013, 16:07 ] |
Заголовок сообщения: | Предохранитель для трансформатора 630кВА |
Подскажите, какой поставить предохранитель для защиты трансформатора 6кВ 630кВА? |
Автор: | k-igor [ 13 июн 2013, 05:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Предохранитель для трансформатора 630кВА |
vlad писал(а): Подскажите, какой поставить предохранитель для защиты трансформатора 6кВ 630кВА? Сначала нужно посчитать потребляемый ток. У меня получился около 110А с учетом перегрузки. Выбираем ПКТ 101-6-160-31,5У3 П — предохранитель; К — с кварцевым наполнителем; Т — для силовых трансформаторов; 1 — однополюсный, с указателем срабатывания; 01 — конструктивное исполнение контакта; 6 — номинальное напряжение в киловольтах; 160 — номинальный ток предохранителя в амперах; 31,5 — номинальный ток отключения в килоамперах; У— климатическое исполнение; 3 — категория размещения. |
Автор: | adem9438 [ 28 окт 2013, 05:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Предохранитель для трансформатора 630кВА |
С какой целью вас это интересут. Просто вероятнее всего предохранитель сгорит от недопустимого тока, а не высокого напряжения. ______ **adem** |
Автор: | Завод Подстанция [ 16 янв 2014, 08:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Предохранитель для трансформатора 630кВА |
Предохранители ПТ 1.2-6-80-20 |