vlad писал(а):
Подскажите, какой поставить предохранитель для защиты трансформатора 6кВ 630кВА?
Сначала нужно посчитать потребляемый ток. У меня получился около 110А с учетом перегрузки.
Выбираем ПКТ 101-6-160-31,5У3
П — предохранитель;
К — с кварцевым наполнителем;
Т — для силовых трансформаторов;
1 — однополюсный, с указателем срабатывания;
01 — конструктивное исполнение контакта;
6 — номинальное напряжение в киловольтах;
160 — номинальный ток предохранителя в амперах;
31,5 — номинальный ток отключения в килоамперах;
У— климатическое исполнение;
3 — категория размещения.