 Заголовок сообщения: Re: Показания киловольтметра при перегорании предохранителя
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 19:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Заземляемые ТН.
Они включаются между фазами сети и землей и также производятся в однофазном (типа ЗНОЛ) или трехфазном (типа НТМИ, НАМИ, НАМИТ) исполнении. Когда три однофазных ТН собираются в трехфазную группу, она становится эквивалентной одному трехфазному ТН. Заземляемые трехфазные ТН выполняют все функции незаземляемых ТН плюс контроль изоляции сети. Для этого, помимо выводов трех фаз а, в и с у основной вторичной обмотки, они имеют вывод нейтрали о. Кроме того, имеется еще дополнительная обмотка аД-хД.
При нормальном симметричном режиме фазные напряжения ао, во и со равны 57,8 (100/Ц3) В, междуфазные ав, вс и са равны 100 В, а на выводах дополнительной вторичной обмотки имеется небольшое напряжение небаланса. При однофазных металлических замыканиях сети на землю одно из фазных напряжений снижается до нуля, а два других повышаются до 100 В. Междуфазные напряжения сохраняются неизменными, а напряжение дополнительной вторичной обмотки повышается до 100 В.
При однофазном к. з. в сети с заземленными нулевыми точками трансформаторов фазное напряжение поврежденной фазы становится равным нулю (тоже самое когда перегорит предохранитель), а геометрическая сумма фазных напряжений двух неповрежденных фаз оказывается равной фазному напряжению.

Получается линейное напряжение второчиных обмоток останется таким же 100В, а фазное увеличится с 57В до 100В, одна из фаз покажет 0.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Показания киловольтметра при перегорании предохранителя
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 12:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 мар 2013, 10:08
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за помощь) очень полезный сайт


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Показания киловольтметра при перегорании предохранителя
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 22:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 май 2013, 22:21
Сообщений: 1
Откуда: Srbija
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
maxonicus писал(а):
Господа, подскажите пожалуйста какие будут показания киловольтметра при перегорании предохранителя на ТН-6 типа НАМИ

Господа, подскажите пожалуйста какие будут показания киловольтметра при перегорании двух предохранителя на ТН 35/1.73 kV 100/1.73V


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика