 Заголовок сообщения: Re: Показания киловольтметра при перегорании предохранителя
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 19:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Заземляемые ТН.
Они включаются между фазами сети и землей и также производятся в однофазном (типа ЗНОЛ) или трехфазном (типа НТМИ, НАМИ, НАМИТ) исполнении. Когда три однофазных ТН собираются в трехфазную группу, она становится эквивалентной одному трехфазному ТН. Заземляемые трехфазные ТН выполняют все функции незаземляемых ТН плюс контроль изоляции сети. Для этого, помимо выводов трех фаз а, в и с у основной вторичной обмотки, они имеют вывод нейтрали о. Кроме того, имеется еще дополнительная обмотка аД-хД.
При нормальном симметричном режиме фазные напряжения ао, во и со равны 57,8 (100/Ц3) В, междуфазные ав, вс и са равны 100 В, а на выводах дополнительной вторичной обмотки имеется небольшое напряжение небаланса. При однофазных металлических замыканиях сети на землю одно из фазных напряжений снижается до нуля, а два других повышаются до 100 В. Междуфазные напряжения сохраняются неизменными, а напряжение дополнительной вторичной обмотки повышается до 100 В.
При однофазном к. з. в сети с заземленными нулевыми точками трансформаторов фазное напряжение поврежденной фазы становится равным нулю (тоже самое когда перегорит предохранитель), а геометрическая сумма фазных напряжений двух неповрежденных фаз оказывается равной фазному напряжению.

Получается линейное напряжение второчиных обмоток останется таким же 100В, а фазное увеличится с 57В до 100В, одна из фаз покажет 0.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Показания киловольтметра при перегорании предохранителя
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 12:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 мар 2013, 10:08
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за помощь) очень полезный сайт


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Показания киловольтметра при перегорании предохранителя
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 22:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 май 2013, 22:21
Сообщений: 1
Откуда: Srbija
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
maxonicus писал(а):
Господа, подскажите пожалуйста какие будут показания киловольтметра при перегорании предохранителя на ТН-6 типа НАМИ

Господа, подскажите пожалуйста какие будут показания киловольтметра при перегорании двух предохранителя на ТН 35/1.73 kV 100/1.73V


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика