Заголовок сообщения: Re: Показания киловольтметра при перегорании предохранителя
Добавлено: 16 мар 2013, 15:52
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
maxonicus писал(а):
Да так точно
Вот че по этому поводу умные люди говорят при однофазном замыкании на землю в сетях 6-10 кВ обмотка ВН замкнувшейся фазы ТН шунтируется и его схема соединения становится аналогичной схеме открытого треугольника. Известно, что в этом случае при подключенной нагрузке к выводам фаз А и С обмотки НН возникают недопустимые погрешности. Это относится к двум трансформаторам напряжения, включенным по схеме открытого треугольника, и к трансформатору НАМИ-10/6, где также используются два ТН; ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ 6–10 кВ. Сравнительный анализ моделей