Автор:  Galina1981 [ 13 мар 2013, 13:29 ]
Заголовок сообщения:  Проверка трансформаторов тока

У меня есть данные по контрольным замерам, где отражены показания амперметра по каждому фидеру 10 кВ, время замеров. Объясните мне как это в график затолкать, причем ток должен быть процентах. По этому графику нужно определить не завышены ли по номиналу трансформаторы тока.

Автор:  k-igor [ 13 мар 2013, 18:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверка трансформаторов тока

Galina1981 писал(а):
У меня есть данные по контрольным замерам, где отражены показания амперметра по каждому фидеру 10 кВ, время замеров. Объясните мне как это в график затолкать, причем ток должен быть процентах. По этому графику нужно определить не завышены ли по номиналу трансформаторы тока.

Посмотрите мою статью
Выбор трансформаторов тока для электросчетчика 0,4кВ
Думаю на часть своих вопросов вы там найдете свои ответы.
Как я понимаю, от вас требуют проверить коэффициент трансформации у ваших трансформаторов тока.

Автор:  Galina1981 [ 14 мар 2013, 00:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверка трансформаторов тока

Спасибо большое, что ответили. А на графике как это показать?

Автор:  k-igor [ 14 мар 2013, 05:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверка трансформаторов тока

Galina1981 писал(а):
Спасибо большое, что ответили. А на графике как это показать?

Думаю нужно сделать так: у вас есть значения токов в определенные моменты времени, ток нужно перевести в проценты от номинального значения вторичной обмотки трансформатора.
А зачем график строить? Если вам нужно проверить трансформатор тока, то думаю достаточно проверить минимальное и максимальное значение тока.

Автор:  Galina1981 [ 14 мар 2013, 13:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверка трансформаторов тока

но вот такие хотелки у преподавателя.

Автор:  Galina1981 [ 14 мар 2013, 13:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверка трансформаторов тока

При переводе в проценты нужно брать ток вторичной обмотки, не первичной?

Автор:  k-igor [ 14 мар 2013, 14:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверка трансформаторов тока

Galina1981 писал(а):
При переводе в проценты нужно брать ток вторичной обмотки, не первичной?

Цитата:
1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке — не менее 5 %.

Видимо от вас хотят, чтобы вы проверили это условие))) Т.е. проверяете вторичную обмотку трансформатора.

Автор:  Косой метролог [ 31 авг 2021, 05:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверка трансформаторов тока

Добрых вечеров уважаемые коллеги.
Кто при поверке ТН использует оборудование марс энерго?
Проблема заключается в том что при переключении тумблера корректировка в измерение и повышение U на латоре, энергомонитор показывает ******
А так же при загрузке ТН до напряжения выше 80% пульт управления вырубает
Может у кого были подобные проблемы????